陈志华 发表于 2014-2-13 20:23:58

回 13楼(鸡多风雨) 的帖子

鸡多风雨:服务到位 (2014-02-13 09:09) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

以后多多交流!:handshake

llb6074828 发表于 2014-2-13 22:29:42

回 9楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:赵总说的对极了!
所以,我们公司现在给用户提供养鸡设备的同时,还提供一份详细的全年全程通风参考方案,包括如何开窗、如何开风机、定时通风开关比例表格等。 (2014-02-13 08:15) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

老师您好,能不能传一份全年全程通风方案看看,谢谢老师!!

yeyijian30 发表于 2014-2-14 08:22:47

真棒!很少羡慕的文章,这里其中之一

鸡多风雨 发表于 2014-2-14 09:15:02

回 15楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:以后多多交流!:handshake (2014-02-13 20:23) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

能否帮忙设计一套120*10,120*12肉种鸡舍冬季通风侧窗方案。

陈志华 发表于 2014-2-15 12:43:37

回 18楼(鸡多风雨) 的帖子

鸡多风雨:能否帮忙设计一套120*10,120*12肉种鸡舍冬季通风侧窗方案。 (2014-02-14 09:15) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

因为不知道你的饲养方式是平养还是笼养,所以需要知道鸡舍内的饲养数量
按照平养肉鸡来说:120*10的鸡舍,饲养14400只,需要90个左右通风窗。120*12米的鸡舍,饲养17280只,也是需要90个左右通风窗。这样的基本上能满足室外20℃42日龄的通风需要。

陈志华 发表于 2014-2-15 12:47:21

回 18楼(鸡多风雨) 的帖子

鸡多风雨:能否帮忙设计一套120*10,120*12肉种鸡舍冬季通风侧窗方案。 (2014-02-14 09:15) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

平养鸡舍,通风窗最少的数量也得按照3米1个配置。

陈志华 发表于 2014-2-15 12:51:41

回 16楼(llb6074828) 的帖子

llb6074828:老师您好,能不能传一份全年全程通风方案看看,谢谢老师!! (2014-02-13 22:29) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

这个有点困难:)
一是鸡舍不一样,通风方案不一样。
二是公司有规定,通风方案都是帮助我们公司的客户编制的。
你可以加我QQ1546377281,我将给别的客户编制的方案发给你参考一下。

陈志华 发表于 2014-2-15 12:53:26

回 17楼(yeyijian30) 的帖子

yeyijian30:真棒!很少羡慕的文章,这里其中之一 (2014-02-14 08:22) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

多些朋友的支持!:handshake

陈志华 发表于 2014-2-15 12:55:29

回 16楼(llb6074828) 的帖子

llb6074828:老师您好,能不能传一份全年全程通风方案看看,谢谢老师!! (2014-02-13 22:29) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

加我QQ的时候,请注明一下在鸡病网的用户名。

llb6074828 发表于 2014-2-20 22:10:34

回 21楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:这个有点困难:)
一是鸡舍不一样,通风方案不一样。
二是公司有规定,通风方案都是帮助我们公司的客户编制的。
你可以加我QQ1546377281,我将给别的客户编制的方案发给你参考一下。 (2014-02-15 12:51) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

好的,谢谢您!!

陈志华 发表于 2014-2-21 22:04:25

回 24楼(llb6074828) 的帖子

llb6074828:好的,谢谢您!! (2014-02-20 22:10) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

你好,我已经将一个客户的方案发到你的QQ离线文件,请你查收。
顺便说一下,我做的方案中,是从两侧的通风窗进风,如果是横向通风方式(一侧的通风窗进风),需要另外计算通风窗开启数据。

llb6074828 发表于 2014-2-22 10:39:47

回 25楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:你好,我已经将一个客户的方案发到你的QQ离线文件,请你查收。
顺便说一下,我做的方案中,是从两侧的通风窗进风,如果是横向通风方式(一侧的通风窗进风),需要另外计算通风窗开启数据。 (2014-02-21 22:04) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

已经接收,谢谢老师,顺便问一下怎么一开始小窗关一半开3cm?能不能全开开1.5cm?谢谢!!

陈志华 发表于 2014-2-23 21:54:57

回 26楼(llb6074828) 的帖子

llb6074828:已经接收,谢谢老师,顺便问一下怎么一开始小窗关一半开3cm?能不能全开开1.5cm?谢谢!! (2014-02-22 10:39) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

因为这个客户是两阶段饲养,也就是一半空间育雏。如果三阶段饲养或者四阶段饲养,就要根据实际情况作相应改变。
另外,通风窗开启1.5cm不太好,开口太小的话,进来的新鲜冷风会吹到导流板或者屋顶上,提前反射下来,导致鸡只冷应激,我建议最少2.5cm。关于进风风向对饲养的影响这方面,你可以到我的QQ空间找那篇《横向通风技术》详细看看。

陈志华 发表于 2014-2-23 22:11:22

回 26楼(llb6074828) 的帖子

llb6074828:已经接收,谢谢老师,顺便问一下怎么一开始小窗关一半开3cm?能不能全开开1.5cm?谢谢!! (2014-02-22 10:39) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

横向通风有两种方式:一种是一侧进风,另一侧出风;一种是两侧进风,一侧出风。
这两种方式需要的进风风速和负压是不一样的,因此,通风窗的开启大小也不一样,而且也不是等比关系,需要详细计算。以后,我会专门写一篇这方面的帖子,以给大家参考。
我现在主要是采用欧洲DXT通风设计软件来做配置计算。但是,通风系统配置的实际应用还是需要人工计算来解决。
最好的方式就是自动通风系统,比如Fancom环控器、变速风机、模拟控制的通风窗。
以色列的607、616、2000在通风窗的无级变量控制方面都存在一定的缺陷,就更不用说国内的环控器了。
我已经看到国内不少配置了负压电动开窗和变频风机的养殖场,最后改成了手动开窗,并停止使用变频风机。主要原因是负压电动通风窗采取的是分级档位控制,这与变频风机的模拟量控制是相互矛盾的。

llb6074828 发表于 2014-2-26 21:32:04

回 27楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:因为这个客户是两阶段饲养,也就是一半空间育雏。如果三阶段饲养或者四阶段饲养,就要根据实际情况作相应改变。
另外,通风窗开启1.5cm不太好,开口太小的话,进来的新鲜冷风会吹到导流板或者屋顶上,提前反射下来,导致鸡只冷应激,我建议最少2.5cm。关于进风风向对饲养的影响这 .. (2014-02-23 21:54) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

谢谢老师解答!!
页: 1 [2] 3 4