陈志华 发表于 2013-12-31 15:09:07

给客户编制的肉鸡饲养全年全程通风参考方案(节选)

即墨移风鸡场通风参考方案 饲养量定时风机大风机数通风窗数湿帘面积鸡舍宽度进风风速合理负压16820只36型/50型76250㎡14.5m4.5m/s16pa风机开启数进风风速对应负压通风窗开启大小1台36型4.5m/s16pa2.1cm1台50型4.5m/s16pa6.3cm1台50型+1台36型4.5m/s16pa8.3cm2台50型4.5m/s16pa12.5cm2台50型+1台36型4.5m/s16pa14.5cm3台50型及以上4.5m/s16pa转为开启湿帘进风口3台50型4.5m/s16pa7㎡4台50型4.5m/s16pa9.5㎡5台50型4.5m/s16pa11.5㎡6台50型4.5m/s16pa14㎡7台50型4.5m/s16pa16.5㎡7台50型+1台36型4.5m/s16pa17.2㎡
注:水帘降温使用时间一般为20日龄以上,且室外温度较高,接近鸡舍设定温度,风扇开启最大后舍内温度仍高于目标设定温度3度以上时,根据实际情况,灵活慎重使用。
2周龄肉鸡·通风量日龄891011121314室外温度有效通风量(立方米/小时/只)-152733 2993 3254 3514 3774 4035 4295 -102866 3133 3399 3665 3932 4198 4465 -82944 3221 3498 3775 4052 4329 4606 -63023 3310 3598 3885 4172 4460 4747 -43101 3399 3697 3995 4293 4591 4889 -23179 3488 3796 4105 4413 4721 5030 03258 3577 3896 4214 4533 4852 5171 23390 3736 4083 4429 4776 5122 5469 43554 3937 4319 4702 5084 5467 5849 63750 4177 4604 5031 5458 5885 6312 83982 4462 4941 5421 5901 6380 6860 104299 4840 5381 5922 6463 7004 7545 125214 5887 6560 7233 7905 8578 9251 146812 7855 8898 9941 10983 12026 13069 168662 10008 11354 12699 14045 15390 16736 1810746 12308 13869 15431 16992 18554 20115 2012639 14456 16272 18089 19905 21722 23539 2214509 16527 18545 20564 22582 24601 26619 2416690 18910 21131 23351 25571 27791 30012 2619248 21671 24093 26515 28937 31359 33781 2822231 24855 27478 30102 32726 35350 37974 3025432 28258 31083 33909 36735 39561 42386 2周龄肉鸡·风机定时开启时间比例日龄891011121314室外温度36型小风机开启-1522%24%26%28%30%32%34%-1023%25%27%29%31%33%35%-823%26%28%30%32%34%37%-624%26%29%31%33%35%38%-425%27%29%32%34%36%39%-225%28%30%33%35%37%40%026%28%31%33%36%39%41%227%30%32%35%38%41%43%428%31%34%37%40%43%46%630%33%37%40%43%47%50%832%35%39%43%47%51%54%1034%38%43%47%51%56%60%1241%47%52%57%63%68%73%1454%62%71%79%87%95%50型风机1669%79%90%50型风机50型风机50型风机50型风机1885%98%50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机20100%50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2250型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2450型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2650型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2850型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机3050型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机
2周龄肉鸡·风机定时开启时间比例日龄891011121314室外温度50型大风机开启-157%8%8%9%10%10%11%-107%8%9%10%10%11%12%-88%8%9%10%11%11%12%-68%9%9%10%11%12%12%-48%9%10%10%11%12%13%-28%9%10%11%11%12%13%08%9%10%11%12%13%13%29%10%11%12%12%13%14%49%10%11%12%13%14%15%610%11%12%13%14%15%16%810%12%13%14%15%17%18%1011%13%14%15%17%18%20%1214%15%17%19%21%22%24%1418%20%23%26%29%31%34%1622%26%29%33%36%40%43%1828%32%36%40%44%48%52%2033%38%42%47%52%56%61%2238%43%48%53%59%64%69%2443%49%55%61%66%72%78%2650%56%63%69%75%81%88%2858%65%71%78%85%92%99%3066%73%81%88%95%温控温控
5周龄肉鸡·通风量日龄29303132333435室外温度有效通风量(立方米/小时/只)-158360 8596 8833 9069 9305 9541 9777 -108485 8719 8954 9188 9422 9656 9890 -89027 9289 9550 9812 10073 10335 10597 -69569 9858 10147 10436 10725 11014 11303 -410111 10427 10744 11060 11377 11693 12009 -210652 10996 11340 11684 12028 12372 12716 011194 11565 11937 12308 12680 13051 13422 212313 12727 13142 13556 13970 14384 14799 413710 14176 14641 15107 15572 16038 16504 615368 15894 16419 16945 17470 17995 18521 817298 17891 18485 19078 19672 20266 20859 1019518 20188 20858 21528 22198 22868 23539 1226822 27910 28998 30086 31174 32261 33349 1439821 41495 43169 44842 46516 48190 49863 1656252 58679 61107 63535 65963 68390 70818 1874233 77583 80933 84283 87633 90983 94333 2091107 95547 99987 104428 108868 113309 117749 2297737 102783 107829 112875 117921 122967 128013 24102172 106966 111760 116553 121347 126141 130935 26106953 111495 116036 120578 125119 129660 134202 28112139 116428 120717 125006 129295 133584 137873 30117067 121104 125141 129178 133214 137251 141288
5周龄肉鸡·风机定时开启时间比例日龄29303132333435室外温度36型小风机开启-1566%68%70%72%74%76%78%-1067%69%71%73%75%77%78%-872%74%76%78%80%82%84%-676%78%81%83%85%87%90%-480%83%85%88%90%93%95%-285%87%90%93%95%98%50型风机089%92%95%98%50型风机50型风机50型风机298%50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机450型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机650型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机850型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机1050型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机1250型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机1450型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机1650型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机1850型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2050型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2250型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2450型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2650型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机2850型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机3050型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机50型风机
5周龄肉鸡·风机定时开启时间比例日龄29303132333435室外温度50型大风机开启-1522%22%23%24%24%25%25%-1022%23%23%24%24%25%26%-823%24%25%25%26%27%28%-625%26%26%27%28%29%29%-426%27%28%29%30%30%31%-228%29%29%30%31%32%33%029%30%31%32%33%34%35%232%33%34%35%36%37%38%436%37%38%39%40%42%43%640%41%43%44%45%47%48%845%46%48%50%51%53%54%1051%52%54%56%58%59%61%1270%72%75%78%81%84%87%14温控温控温控温控温控温控温控16温控温控温控温控温控温控温控18温控温控温控温控温控温控温控20温控温控温控温控温控温控温控22温控温控温控温控温控温控温控24温控温控温控温控温控温控温控26温控温控温控温控温控温控温控28温控温控温控温控温控温控温控30温控温控温控温控温控温控温控

鸡多风雨 发表于 2013-12-31 15:36:37

感谢楼主分享,收藏了!

卜凡杰 发表于 2013-12-31 16:14:52

感谢楼主分享,收藏了!

陈志华 发表于 2013-12-31 16:29:15

帖子中,表格里的通风量数据是整个鸡舍16820只鸡的通风量,不是每只鸡的。已经没法修改了,请大家注意。

gxf321 发表于 2013-12-31 17:55:34

感谢楼主分享,收藏了!

集团军 发表于 2013-12-31 18:48:25

这是中国真正的专家!!!!!

华胜 发表于 2013-12-31 20:29:27

感谢楼主分享,收藏了

羚羊 发表于 2013-12-31 20:34:48

感谢楼主分享,收藏了!

金鸡引凤 发表于 2013-12-31 21:25:35

收藏了,慢慢理解。感谢提供数据

梧桐雨 发表于 2013-12-31 21:40:57

感谢楼主分享,收藏了!

陈志华 发表于 2014-1-7 08:47:28

回 1楼(鸡多风雨) 的帖子

鸡多风雨:感谢楼主分享,收藏了! (2013-12-31 15:36) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

你太客气了,以后多交流!:)

陈志华 发表于 2014-1-7 08:48:56

回 2楼(卜凡杰) 的帖子

卜凡杰:感谢楼主分享,收藏了! (2013-12-31 16:14) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

还需要进一步细化,以后多多交流!

陈志华 发表于 2014-1-7 15:40:07

回 4楼(gxf321) 的帖子

gxf321:感谢楼主分享,收藏了! (2013-12-31 17:55) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

希望有机会多交流!:)

陈志华 发表于 2014-1-7 15:42:09

回 5楼(集团军) 的帖子

集团军:   这是中国真正的专家!!!!! (2013-12-31 18:48) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

承蒙你的夸奖,实在当不起啊!要学的东西太多了:)

陈志华 发表于 2014-1-7 15:42:41

回 6楼(华胜) 的帖子

华胜:感谢楼主分享,收藏了 (2013-12-31 20:29) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

希望以后多多交流!:handshake
页: [1] 2
查看完整版本: 给客户编制的肉鸡饲养全年全程通风参考方案(节选)