张建民 发表于 2013-12-17 01:53:20

求教:屋顶通风窗。

各位前辈好。
我的鸡舍72M长,10M宽,由于建造时不太懂,所以没有建造天窗。现在想开上天窗。
听说无动力风机太贵,不考虑了。
有用过用管道做的屋顶通风管的吗?请赐教管道直径,长度,多远一个合适。
在此谢过大家了。

段影召 发表于 2013-12-17 05:14:16

还是无动力风机好。

内容来自[手机版]

王远翔 发表于 2013-12-17 06:18:10

看使用环境,无动力风机虽好,但不如电风机灵活!自己看着办吧!

饭团儿 发表于 2013-12-17 07:43:41

非得用天窗吗?

京南肉鸡 发表于 2013-12-17 08:16:11

和我的鸡舍一模一样   南北墙五米间距一根150CM 长两米 外有弯头。天窗六米一个预留的平时靠自然通风 不好用:L 最好靠机械好控制节约劳动强度

尚进 发表于 2013-12-17 08:24:46

关注中:) 。。。。

商中 发表于 2013-12-17 08:31:58

还是无动力风机好。

无争无怨 发表于 2013-12-17 09:52:02

无动力风机虽好但通风量大打折扣,价格贵又不易多装,通风管要考虑贼风,雨雪,野鸟,苍蝇,根据屋顶高度通风方式饲养密度,资金状况,当地气候自己考虑,

张建民 发表于 2013-12-17 21:18:40

回 2楼(王远翔) 的帖子

王远翔:看使用环境,无动力风机虽好,但不如电风机灵活!自己看着办吧! (2013-12-17 06:18) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

我的鸡舍在设计上没有安装小一点的风机,也没有纵向通风。

张建民 发表于 2013-12-17 21:22:25

回 4楼(华秀养殖) 的帖子

华秀养殖:和我的鸡舍一模一样   南北墙五米间距一根150CM 长两米 外有弯头。天窗六米一个预留的  平时靠自然通风 不好用:L 最好靠机械好控制节约劳动强度 (2013-12-17 08:16) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

我就是想安装天窗排气管,目的靠自然通风。鸡子到了后期,一直烧炭是一笔不小的开支,如果一直开风机降温太快,不开风机,舍内氨气又太重,空气浑浊。
请教你具体是怎么做的。
谢谢。

张建民 发表于 2013-12-17 21:26:28

回 7楼(无争无怨) 的帖子

无争无怨:无动力风机虽好但通风量大打折扣,价格贵又不易多装,通风管要考虑贼风,雨雪,野鸟,苍蝇,根据屋顶高度通风方式饲养密度,资金状况,当地气候自己考虑, (2013-12-17 09:52) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

我也考虑过无动力风机,但是价格是一方面,有人告诉我不是太理想。在屋顶装排气管,有人一直在用,而且代价又低,所以我倾向于棚顶安装通风管。

奋斗789 发表于 2013-12-18 19:33:54

回 9楼(张建民) 的帖子

张建民:我就是想安装天窗排气管,目的靠自然通风。鸡子到了后期,一直烧炭是一笔不小的开支,如果一直开风机降温太快,不开风机,舍内氨气又太重,空气浑浊。
请教你具体是怎么做的。
谢谢。 (2013-12-17 21:22) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

我的是十一米宽五十米长 4米一个60cm的无动力风机但是从来没用过 热流失大 因为你要一直开着 热气一直外流 温度低的时候 一边加温 热气还在流失 加温的时候 也很慢、 我是前期 在隔山的塑料布的地方 加装了两个 2相的风机 用定时器控制 是这一批刚改的 以前是直接用大风机 1.4*1.4的 挡上一半 感觉抽的太猛 换气不均匀 用小的 时间可以久一点 换气很好 我的也没有小风机 只有4个1.4*1.4的后期用大风机 挡着点 还行 大风机 是温控+时空的 不过我一只用时空 鸡子后期 机械通风 要比天窗通风 效果好 还省煤 用时空的话 就是集中通风 集中加热我是这样操作的仅供参考

张建民 发表于 2013-12-18 20:38:37

回 11楼(奋斗789) 的帖子

奋斗789:我的是十一米宽五十米长 4米一个60cm的无动力风机  但是从来没用过 热流失大 因为你要一直开着 热气一直外流 温度低的时候 一边加温 热气还在流失 加温的时候 也很慢、 我是前期 在隔山的塑料布的地方 加装了两个 2相的风机 用定时器控制 是这一批刚改的 以前是直接用 .. (2013-12-18 19:33) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

谢谢指教啊。祝你发财啊。

京南肉鸡 发表于 2013-12-19 08:18:44

回 9楼(张建民) 的帖子

张建民:我就是想安装天窗排气管,目的靠自然通风。鸡子到了后期,一直烧炭是一笔不小的开支,如果一直开风机降温太快,不开风机,舍内氨气又太重,空气浑浊。
请教你具体是怎么做的。
谢谢。 (2013-12-17 21:22) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

天窗是降鸡舍是开的六十建方侧墙三米一个侧窗侧窗中间 加一根通风管【尺寸差一米到过道为宜】舍外安弯头防止灌风

陈志华 发表于 2013-12-19 11:33:40

我是专业搞鸡舍通风研究的,河南周口的冬天并不是很冷,鸡舍又不长,建议两侧安装鸡舍专用的通风小窗,尾端5台50型大风机和2台36型小风机,其中1台或者2台36型小风机时控,其他的温控,完全够用,没必要安装天窗。
除非你能随时控制天窗的开启关闭,否则天窗的弊端太多了。
页: [1]