关于通风对一个网友的回帖
关于通风对一个网友的回帖你也是内行啊!我只提供一点参考意见。
在现阶段,基本不考虑室内温度,重要的是保证最小通风量。至于室外风速的影响,可以在窗外安装防风罩,费用也很有限。
今天郑州气温为2-14度,估计郊区要低2-4度,按照0-12计算。不管平养网养,你的鸡舍最起码能养10000只,我们以1万只为依据。
1、窗口的开启与鸡舍宽度和开启风机的排风量有关。12米宽的鸡舍,需要3.6米/秒的进风风速才能让新鲜的冷空气流动到鸡舍中央的顶部,这个时候,进风口的负压约为-13pa。通风窗的开启大小=-15pa时所开启风机的通风量/3600/3.6/通风窗个数/通风窗净长度(考虑到导流板两侧漏风,实际开启大小可比计算结果小0.5公分)
2、不同室外温度下,不同日龄的鸡只需要的换气量不一样,假设你的鸡只是7、21、35日龄。那么0度时,每分钟需要的通风量为29、82、137立方米;5度时,每分钟需要的通风量为33、111、188立方米,10度时,每分钟需要的通风量为37、140、240立方米。
日龄72135室外温度通风量(立方米/分钟)029821375331111881037140240 日龄72135室外温度开关比例·36风机-20pa风量12000020%:80%45%:55%75%:25%520%:80%60%:40%常开1020%:80%75%:25%**35日龄10度——2台36型60%:40%或者1台常开1台温控 日龄72135室外温度开关比例·36风机-20pa风量17000015%:85%30%:70%50%:50%515%:85%40%:60%70%:30%1015%:85%50%:50%85%:15% :lol :lol :lol 就缺这鞋些数据 按您的说法,室外温度越高,同日龄鸡需要的换气量越大。鸡需要的换气量应该是固定的吧,怎么会跟室外温度有关系呢? 看不懂,只知道前期以保温为主,中期保温为主的情况下适当通风,后期以通风为主。 按这些数据算,未必能养好鸡 太专业了、学习了 太专业,看不懂 确实搞不懂。。。。。。。。。。。
回 1楼(hanfeng) 的帖子
hanfeng::lol :lol :lol 就缺这鞋些数据 (2013-12-12 17:15) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!以后多交流!
回 2楼(guanxingzzz) 的帖子
guanxingzzz:按您的说法,室外温度越高,同日龄鸡需要的换气量越大。鸡需要的换气量应该是固定的吧,怎么会跟室外温度有关系呢? (2013-12-12 18:27) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif根据美国和加拿大畜牧行业的研究,无论蛋鸡还是肉鸡,所需要的有效通风量都会受到室外温度的影响。我们在实践中验证过,在秋天和冬天,同样28日龄的鸡需要的进风量是不一样的。
比如,当室外温度为0度时,10000只28日龄的鸡,每小时需要6500立方米的通风量来更换空气,以保证必须的氧气浓度。但是,当室外温度为10度时,10000只28日龄的鸡,每小时需要11200立方米的通风量,不仅仅保证必须的氧气浓度,还要更多的低温空气来中和鸡只产生的热量。
回 3楼(范县养鸡人) 的帖子
范县养鸡人:看这 跟看天书似的看不懂啊
要学习的太多了啊 (2013-12-12 18:31) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
以后多交流!我这是从一点不懂开始的
回 5楼(千里烟波) 的帖子
千里烟波:按这些数据算,未必能养好鸡 (2013-12-12 18:47) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif理论是依据,经验是补充,既不能太教条主义,也不能过于盲目。
回 6楼(鸡人有天相) 的帖子
鸡人有天相:太专业了、学习了 (2013-12-12 18:55) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif多谢支持!以后多交流!:handshake
回 7楼(小峻) 的帖子
小峻:太专业,看不懂 (2013-12-12 19:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif大家一起学习交流!