如何搞好通风

我的鸡棚宽10米,长90米,冬季怎么搞好通风,通风口应该怎么装,望在座的老师详谈一下,谢谢了

富强 发表于 2013-11-30 19:43:46

抢个沙发。。。。。。。

金鸡引凤 发表于 2013-11-30 19:45:18

保温板鸡舍3米1个56/37公分小窗。大棚1米1根12公分直径塑料管。

尤步得@168 发表于 2013-11-30 19:48:13

这种鸡舍最好使用纵向机械通风,鸡舍两边墙体安装测窗,间距在4-5米,测窗进风口向上,避免冷风直接吹到鸡体,根据外界温度 风速及时调整测窗开启的大小

银河鸡 发表于 2013-11-30 20:31:31

纵向机械通风:夏天用较好,冬天通风开小了拉不透,开大了两头温差太大。
横向机械通风:冬天用较好,但进风口一边、出风口风机一边也有一定的温差。
冬天我用的是棚顶每隔6——7米安装一个轴流式风机(中速1450转,绝对不能用高速的)用温控器控制,鸡舍两边墙体安装侧窗,间距在4-5米,侧窗进风口向上,避免冷风直接吹到鸡体,根据外界温度 调整侧窗开启的大小 。

小小鸟大侠 发表于 2013-11-30 22:21:50

最好是用风管送风

跟鸡赌气 发表于 2013-11-30 22:35:52

缘来善良 发表于 2013-11-30 23:06:30

真不是一个简单的话题啊 各有千秋 适合自己最重要

《沧海一笑》 发表于 2013-12-1 07:37:17

回 4楼(银河鸡) 的帖子

银河鸡:纵向机械通风:夏天用较好,冬天通风开小了拉不透,开大了两头温差太大。
横向机械通风:冬天用较好,但进风口一边、出风口风机一边也有一定的温差。
冬天我用的是棚顶每隔6——7米安装一个轴流式风机(中速1450转,绝对不能用高速的)用温控器控制,鸡舍两边墙体安装侧窗,间距在 .. (2013-11-30 20:31) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

这种方法( ^_^ )不错嘛也比较多见!!效果很好。

《沧海一笑》 发表于 2013-12-1 07:38:21

回 7楼(缘来善良) 的帖子

缘来善良:真不是一个简单的话题啊 各有千秋 适合自己最重要 (2013-11-30 23:06) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

感觉是不是没有正压通风好?

tiancai01 发表于 2013-12-1 09:04:49

纵向通风加负压通风

缘来善良 发表于 2013-12-1 09:35:44

回 9楼(《沧海一笑》) 的帖子

《沧海一笑》:感觉是不是没有正压通风好? (2013-12-01 07:38) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

适合自己最重要

zhangx1970 发表于 2013-12-1 14:43:18

适合自己最重要

笑海风 发表于 2013-12-2 11:43:45

就当下季节,按每平方10-12只饲养密度而言:1-3日龄:无需通风
                                       4-7日龄:开通风小窗1-2公分,自然换气
                                       8-14日龄:开通风小窗2-3公分,开启36英寸风扇;循环时间:开20-40%,停80-60%(根据日龄和体重逐渐加大)                           
                                       15-25日龄:开通风小窗3-4公分,开启36英寸风扇;循环时间:开40-80%,停60-20%(根据日龄和体重逐渐加大)                        
                                       26-35日龄:开通风小窗4-5公分, 36英寸风扇基本常开或50英寸开30-70%,停70-30%。
                                       36日龄-出栏:开通风小窗4-5公分,50英寸风扇开启时间不低于70%。
说明:1. 通风小窗规格:长55宽27公分左右,间距在3.5-4米一个。风扇应选用电机进口或国产电机达到农业部排风量认证的风扇厂家。
      2. 各阶段风扇开启循环时间仅做参考,应根据鸡舍密封保温,舍外温度,鸡群健康及生长状况等因素灵活设定。(着重考虑昼夜温差,及时调整)
      3.此通风模式较适用山东地区万羽鸡舍冬季通风。

陈志华 发表于 2013-12-2 13:39:31

地理位置:河南焦作
鸡舍规格:长90m,宽10m,檐高2.3m,脊高3.7m
鸡种鸡数:9000只白羽肉鸡
纵向风机:6台50型负压轴流风机,-20pa排风量37000m³/小时
侧墙风机:3台36型负压轴流风机,-20pa排风量12000m³/小时
通风小窗:52个,有效通风面积0.1㎡/个,安装规格560*270
10米宽的鸡舍,通风窗进风口的风速应该为2.4米/秒,
启动1台36型侧墙风机,52个通风窗需要开启2.3公分宽的开口。

启动2台36型侧墙风机,52个通风窗需要开启4.8公分宽的开口。

启动3台36型侧墙风机,52个通风窗需要开启7公分宽的开口。
启动1台50型纵向风机,52个通风窗需要开启8公分宽的开口。
(假如不配置侧墙风机,尾端加1台装36型小风机)