鸡舍横向通风技术·连载5
有关进风口风速和静态压力的问题风门的开启是受静态压力控制的,风机开启带动空气流动产生风速,鸡舍内压强变小,外界压强大于舍内压强,空气在进风口处流动产生风速进入鸡舍。在外界无风状态下,压强与空气密度以及鸡舍内的风速不会随时间变化,此时的空气流动可以看做是流体的定长流动,空气流动规律满足伯努利方程,即流体各质点的压强与动能之和是常数,数学表达式为P1+ρv12/2=P2+ρv22/2=常数。据此我们分析空气进入鸡舍的短暂过程,外界无风,风速V1=0,压强为外界大气压P0,设进风口处的风速为V2,压强为P,空气的密度变化忽略不计为常数1.29千克/立方米。代入伯努利方程:
ΔP=P0-P=ρ(V2-V1)(V2+V1)/2
P0=P+ρV2/2,即ΔP=ρV2/2 或 P0-P=ρV2/2
其中ΔP=P0-P就是压力探头测得的静态压力。在空气密度不变的情况下,进风口的风速越大,该处与外界的压强差越大,反之亦然。在风机作用下进风口处应达到风速外界风速因外界风速影响进风口的实际风速 静态压 帕米 水柱英寸 水柱说明4.5704.5713 0.0014 0.0541 实际压力0.054.570.55.0716 0.0017 0.0660 实际压力0.064.5715.5719 0.0020 0.0778 实际压力0.074.5726.5725 0.0026 0.1015 高压报警4.5737.5731 0.0032 0.1252 高压报警4.574.59.0740 0.0041 0.1607 高压报警4.57-0.54.0711 0.0011 0.0423 风门将无法打开4.57-13.578 0.0008 0.0304 风门将无法打开4.57-22.572 0.0002 0.0067 风门将无法打开4.57-31.57-4 -0.0004 -0.0169 压力传感器失灵4.57-4.50.07-13 -0.0013 -0.0525 压力传感器失灵
一般情况下我们的压力探头是放在风速较小的地方,所以我们实际测得的静态压力要比进风口处的静态压力小。当外界有风的条件下,如果外界风向与进风口处风速同向,进风口处风速就会加大,产生高压报警的现象;如果外界风速与进风口处风向相反,进风口处风速就会减小甚至反方向,就会出现压力传感器失灵的现象。此外理论计算出的静态压力值与AC2000的实际显示值有一定的差距,实际值偏高,原因不明,但其他处的静态压力要比进风口处的静态压力低的规律与事实相符。
*注:压力探头的位置在哪合适?1、进风口处;2、于进风口同高远离进风口的地方;3、远离进风口的任意位置。
在进风口处能直接反应进风口处的风速,但数值与其他两处差值较大;远离进风口且与进风口同高,也能间接表示进风口的风速;其他任意地方,不与进风口同高就会有影响,压力差就会有变化,但实际测量中与同高远离进风口处的压强差无变化。
看不明白。没有学历 看不明白。没有学历 你这个大部分人看不懂,所以没有意义和价值,看得懂的也不需要养鸡:D 看不明白 :lol:lol:lol 能不能不说地那么高深,说点一般养殖户能明白的话。否则你自己在台上弹高山流水,下面没有一个观众能听懂,那又有什么意思呢? 没有意义和价值.那么高深, 哥,真太深奥了,咱老百姓看不懂的啊;P 太专业,得慢慢理解,我们一般都是靠经验和感觉操作:lol 太难了看不懂,能通俗点就好了 能不能不说地那么高深,说点一般养殖户能明白的话。 复制粘贴复制粘贴 楼主你受累了 只谈理论和感觉就可以 :lol 大家都说看不懂,那我归纳一下:
1、横向通风技术用于寒冷的冬季。
2、一般配置36型侧墙风机(1m的小风机)用于冬季通风。
3、侧窗进风的风速设定与鸡舍宽度有关。鸡舍越宽,需要的进口风速越大。
4、必须通过一定的风速让冷风到达鸡舍中间的上部,充分混合。
5、通风窗的开启不能太小,太小时进风不能顺着屋顶前行,会提前反射下来;也不能太大,否则风速不够,也会提前落下来。
6、通风窗的高度不能离屋顶太近。
7、屋顶的坡度不能太小。
8、、避免暖风管和屋梁阻挡冷风的流向。
9、等等等等。。。。。。
哇咔咔!!!再说下去又是一大篇的。。。 陈总,按照公式ΔP=ρV2/2,V2=4.57m/s,1.29千克/立方米,代进去得,4.57*1.29/2=2.94。不是13帕啊。不解,请指教。