饭团儿 发表于 2013-10-25 10:46:49

热风炉送风机上的热继电器怎么接线啊,有懂的没?

热风炉送风机上的热继电器怎么接线啊,有懂的没?谢谢!

40798791 发表于 2013-10-25 11:09:10

直接找捷力电子买现成的,专业养殖用的,有保障

段影召 发表于 2013-10-25 12:12:32

你得说明白点啊,是温控?还是过载保护?我真没听说过热继电器,什么东东?

内容来自[手机版]

直升鸡 发表于 2013-10-25 12:38:14

热过载继电器

小鱼寻梦 发表于 2013-10-25 13:21:40

回 2楼(段影召) 的帖子

段影召:你得说明白点啊,是温控?还是过载保护?我真没听说过热继电器,什么东东?

内容来自[手机版] (2013-10-25 12:12) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

热过载继电器

缘来善良 发表于 2013-10-25 13:33:35

没听说过热继电器 只知道交流接触器

梧桐雨 发表于 2013-10-25 13:41:50

把它接在交流接触器后边,然后再接到电机上

大海波涛 发表于 2013-10-25 14:11:05

热继电器是保护送风机电机不致过载的保护电器,接线方法是把电动机的三根电源线与热继电器的三个热元件的接线点串联连接,再把热继电器的常闭触点与温度控制的控制线串联,接线完成后,还要根据电动机标定的额定电流调整热继电器的旋钮刻度,使其指示盘标记对准相应电流刻度,这样正常情况温度控制仪直接控制送风机工作,如果送风机电机出现过载时就会断开常闭触点,停止电动机,避免烧坏。

固体胶 发表于 2013-10-25 16:56:53

回 7楼(大海波涛) 的帖子

大海波涛:热继电器是保护送风机电机不致过载的保护电器,接线方法是把电动机的三根电源线与热继电器的三个热元件的接线点串联连接,再把热继电器的常闭触点与温度控制的控制线串联,接线完成后,还要根据电动机标定的额定电流调整热继电器的旋钮刻度,使其指示盘标记对准相应电流刻度,这样 .. (2013-10-25 14:11) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

高人,说的对

饭团儿 发表于 2013-10-25 19:58:25

回 7楼(大海波涛) 的帖子

大海波涛:热继电器是保护送风机电机不致过载的保护电器,接线方法是把电动机的三根电源线与热继电器的三个热元件的接线点串联连接,再把热继电器的常闭触点与温度控制的控制线串联,接线完成后,还要根据电动机标定的额定电流调整热继电器的旋钮刻度,使其指示盘标记对准相应电流刻度,这样 .. (2013-10-25 14:11) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

温控是双控的,有两对控制线,都要接热继电器的常闭触点吗?