密闭无天窗鸡舍冬季通风时负压缺氧如何解决?
冬季舍内和舍外温差相差很大,为了让舍外冷空气与舍内热空气混合,不让其舍外冷空气直接吹向鸡体,让冷空气从进风口吹向鸡舍顶部与热空气混合,然后自然落下。要有一定风速,相应的进风口开关大小面积对应排风量,舍内静压等。但是舍内含氧量不足,尝试过风门开大点,遮挡风扇等措施,但冷风都可以直接吹到鸡,后来有人建议用增氧机。
请教不用增氧机,如何做到呢? 学习吧,仔细看看赵总的帖子能找到!负压通风的建议,排的多进的少距离大了鸡肯定受不了。 保持关注~!!! 尽量正压通风,使用暖风机。 冬季负压通风,电子控温。
鸡舍两个侧墙分上部和下部设置两排进风口,调整上下两层进风口的大小也就调整了上下两层网床鸡的温度,达到上层鸡和下层鸡的温差不超1度的标准。出风口的制做、鸡舍两侧墙进风口的设置和通风示意图如下:供参考。
进风窗。 双层网床立体养殖冬季通风解决了,单层网床更容易做到。只要去掉侧墙的下层一排进风窗即可。 立体养殖,鸡舍的饲养量多了一倍,黑龙江省最寒冷的冬季7日龄到10日龄就要通风换气了,到20日龄至25日龄就得停止鸡舍的热风炉。电子感温器设定鸡舍的标准温度,利用鸡的自温启动或关闭风机,使鸡舍保持标准温度。这样的通风量就足以保证鸡的需求和鸡舍内空气的质量。
在鸡只30日龄到50日龄时,一旦停电,风机只要停转1小时,鸡舍的温度就达30度以上,可以看出,增加一倍的存栏量,对鸡舍增温的作用。所以,只要增加一倍的存栏量,即使不用取暧也会保证鸡舍的通风量。
顺便说一句:鸡舍缺氧气,用加氧机?这个思路有问题,不必细解释。
回 3楼(wfqjs) 的帖子
wfqjs:尽量正压通风,使用暖风机。 (2013-09-22 17:37) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif好思路,稳妥
回 8楼(hrbylxdf720) 的帖子
hrbylxdf720:立体养殖,鸡舍的饲养量多了一倍,黑龙江省最寒冷的冬季7日龄到10日龄就要通风换气了,到20日龄至25日龄就得停止鸡舍的热风炉。电子感温器设定鸡舍的标准温度,利用鸡的自温启动或关闭风机,使鸡舍保持标准温度。这样的通风量就足以保证鸡的需求和鸡舍内空气的质量。在鸡只30日龄 .. (2013-09-22 20:34) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
《只要增加一倍的存栏量,即使不用取暧也会保证鸡舍的通风量》
妥否? 尽量正压通风,暖风机?一边加热一边通风吧?那冷空气从通风口到距离最近的鸡会直接吹到,通风口附近的温度要比风扇处和中间和死角的温度都低不少。 我说过鸡不需要负压,负压是季节和鸡舍的需要。
鸡舍内通风无死角,不缺氧时底线。
回 13楼(赵德峰) 的帖子
赵德峰:我说过鸡不需要负压,负压是季节和鸡舍的需要。鸡舍内通风无死角,不缺氧时底线。 (2013-09-23 16:21) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
尝试过通风口开大正压通风,遮挡风扇等,但通风口处的鸡会冷。
页:
[1]
2