阿正阿泽 发表于 2013-8-10 22:51:37

风机和湿帘

标准鸡舍110米长,13米5宽。6个1米4的风机,8个1米5*3米的湿帘,循环水。就是降不下来温。求高手指点,先谢啦。

享受鸡寞 发表于 2013-8-10 23:06:23

太热了 可以在里面 加冰块

wangxuewen 发表于 2013-8-10 23:07:04

最好的效果就是使用地下水直接循环,这样水温低才有明显的效果!

817鸡业 发表于 2013-8-10 23:38:37

空气湿度过大,是不好降温啊!可用井水加大水流量、井水用清洗机喷雾、或用雾线效果能好一些。

shaofeng 发表于 2013-8-10 23:39:13

这种情况再排除因鸡舍不封闭及强对流天气高温后突然下雨造成高温高湿外,一般是因为水帘纸已用久,长污在表面造成蒸发不了。更换水帘纸后就可排除,但要控制好水帘纸不要让太阳直接暴晒,水泵不可长时间开着,应采用间隔开关水泵,要不然长污更严重。

孟改革 发表于 2013-8-11 00:34:04

      你的纵向风机太少了,如果按照一台纵向风机700立方/每分钟计算,你鸡舍内负压为--20PA时风速为2.35米/秒,最好你还要增加2台风机,极端天气鸡舍内风速3米/秒最好,你的水帘是按照6台风机配备的,如果风机增加了水帘面积也要相应增加。你的鸡舍侧墙高我是按照2米计算的,你要挂风速帘,不挂风速帘更是不行,夏秋季谨防热应激。(仅供参考)

孟改革 发表于 2013-8-11 00:45:19

回 3楼(817鸡业) 的帖子

817鸡业:空气湿度过大,是不好降温啊!可用井水加大水流量、井水用清洗机喷雾、或用雾线效果能好一些。 (2013-08-10 23:38) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

如果风机水帘配备标准是用不上雾线的,雾线降温对雾线雾滴要求较高,雾滴要细。

无争无怨 发表于 2013-8-11 08:38:48

前天,37度,我的66米长11米宽4台1.5的风机勉强够用

1624690544 发表于 2013-8-11 09:13:51

想办法挖个大点水滘。和地下水插补多了。这样循环咋样呢,我就想用这方法。

出水芙蓉 发表于 2013-8-11 10:21:40

回 5楼(孟改革) 的帖子

孟改革:      你的纵向风机太少了,如果按照一台纵向风机700立方/每分钟计算,你鸡舍内负压为--20PA时风速为2.35米/秒,最好你还要增加2台风机,极端天气鸡舍内风速3米/秒最好,你的水帘是按照6台风机配备的,如果风机增加了水帘面积也要相应增加。你的鸡 .. (2013-08-11 00:34) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

甚么是挂风速连?

63826079 发表于 2013-8-11 10:28:16

湿帘两段式降温效果明显

养鸡有心人 发表于 2013-8-11 10:56:12

直接用深井水,别循环,,,,,,

小马歌 发表于 2013-8-11 10:56:17

可用井水加大水流量比循环水凉

snxm 发表于 2013-8-12 17:36:38

极端天气就不要用循环水了,空气湿度很大的时候也一样效果不明显。

山东汇合畜牧 发表于 2013-8-13 08:47:36

风机湿帘配合喷雾降温消毒加湿一体机效果更好、你可以参考一下
页: [1] 2
查看完整版本: 风机和湿帘