艳阳天
发表于 2013-8-10 18:27:25
接触器
保护器不好用,串联2个交流接触器,把引向接触器线圈的相线错开就避免缺项烧电机了
京南肉鸡
发表于 2013-8-10 19:30:01
好法子
立轩
发表于 2013-8-10 19:42:43
电器商店有却向保护器
贺娟
发表于 2013-8-10 20:32:22
没明白啥意思啊
真情再现、
发表于 2013-8-10 20:32:23
考虑下成本。还是缺项保护器好
鸡星高高照
发表于 2013-8-10 20:45:32
我的就是楼主的方法接的,挺好用的。
jylhg344
发表于 2013-8-10 21:41:14
学习了,活学活用,
涛哥11
发表于 2013-8-10 22:08:41
串联3个保护系数岂不是更高?不知我理解的对不对
蒋久刚
发表于 2013-8-10 22:10:25
串联的2个交流接触器线圈必须是380V的才好用,220V的就没戏。
蒋久刚
发表于 2013-8-10 22:13:35
因为有JL318,我用的交流接触器线圈是220V的。
依山傍水
发表于 2013-8-10 22:28:51
两个接触器下边的线路出问题照样烧电机,还是缺相保护器更周全
鸡人天像
发表于 2013-8-10 23:17:50
一般一个接触器30-50,一个电机保护器也不过50-70(还是功能齐全的漏电,缺相,短路,免烧)
817鸡业
发表于 2013-8-10 23:24:12
费心、费力、费钱,还是用缺相保护器,省心、省力、又省钱。:lol
页:
[1]