我买的JL318和交流接触器配合使用,用于控制鸡舍风机效果很好,由于怕缺相烧电机,我又买两个电动机缺相过载保护器配合使用,分别保护两组风机,刚开始用着很好,后来有时只有一组风机能工作,另一组风机不工作,经检查是对应的交流接触器不闭合,查看JL318的两路风机指示均处于开启状态,经过多次手动开启,交流接触器仍然不闭合,无奈之下断开总闸再闭合总闸,两个交流接触器同时闭合,两组风机同时工作,如果此时通过JL318的两个手动按键停止其中的一路风机,然后再经手动按键开启,交流接触器仍然不闭合,对应的那组风机不工作,此时只有通过断开总闸,再闭合总闸才能促使交流接触器闭合工作,反复试验都是这样,不知道问题出在哪,望高人指点,谢谢。 回复:问题可能在电动机缺相过载保护器,该保护器必须与电动机的实际电流匹配好以后才可正常工作,有可能电流调小了,出现保护作用,接触器断电,然后保护器常闭触头(有电子式的相同)不复位,接触器就无法正常工作。因此,请你找专业电工,按照你购买的电动机缺相过载保护器说明书仔细调整一下,应该可以解决。但原来的控制线路是否改变?如改变了应改回原来状态。 我就不敢安装太高科技的东西 不工作你真拿他没办法 还是一个刀闸的好 我会换保险丝 :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 我就不敢安装太高科技的东西 不工作你真拿他没办法 还是一个刀闸的好 我会换保险丝回 1楼(大海波涛) 的帖子
大海波涛:回复:问题可能在电动机缺相过载保护器,该保护器必须与电动机的实际电流匹配好以后才可正常工作,有可能电流调小了,出现保护作用,接触器断电,然后保护器常闭触头(有电子式的相同)不复位,接触器就无法正常工作。因此,请你找专业电工,按照你购买的电动机缺相过载保护器说明 .. (2013-08-10 14:59) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif谢谢,但是调电流的旋钮我调到了最大,还是出现以上问题,请继续指导。
回 2楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:我就不敢安装太高科技的东西 不工作你真拿他没办法 还是一个刀闸的好 我会换保险丝 (2013-08-10 15:07) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif还会其他的吗,,,,,,,,,, 有待捷力的王经理来解答 问题肯定出在电机保护器上,你将延时调整到最大位置试一下,如果还不行就是线路安装有问题,请个懂行的电工吧! 估计是电压太低导致接触器线圈不工作吧、这也是听捷力电子说的,:lol 不知道对不对。 把保护器拆除再试试呀 你的控制线路缺少一根闭合线路,交流接触器闭合后闭合线路自动断开。
回 2楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:我就不敢安装太高科技的东西 不工作你真拿他没办法 还是一个刀闸的好 我会换保险丝 (2013-08-10 15:07) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif高手,就是知道如何把事情做高的人
回 6楼(养鸡有心人) 的帖子
养鸡有心人:还会其他的吗,,,,,,,,,, (2013-08-10 15:42) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif会点不多了........
回 13楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:会点不多了........ (2013-08-10 20:39) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif会就行,,,,,,,,,,,:lol:lol:lol