我的发电机出问题了,急请高手朋友帮忙
30千瓦发电机组,前几天使用正常,例行调试发现,两个棚的风机不能同时启动,随先启动3个风机,正常,再启动另5个风机,发电机随即无电,反之操作也出现同样现象,这是怎么了,以前有过线路漏电,现在修好,备用15千瓦发电机在同一线路,安以上步骤操作正常。请知道原因的朋友帮忙解决这问题。 励磁电路出现了故障。 孩子哭,抱给他妈!机电故障找厂家最保險。 一楼说的对,找个人修砺磁线包 应该是集成块出故障了,你不妨换一个试试,也不贵还好换。 集成块出故障了 应该是整流桥或电磁线路事,检查一下看看。 可能是砺磁电路故障,有刷发电机看看碳刷,无刷发电机看看调压板是否接触不良,这事我们能做的。不行的话赶快请专业师傅检修,大热天别耽误事。 是个问题,找经销商回 1楼(z134g681c965) 的帖子
z134g681c965:励磁电路出现了故障。 (2013-07-29 07:46) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif怎么排除,请给指导。
回 2楼(赵德峰) 的帖子
赵德峰:孩子哭,抱给他妈!机电故障找厂家最保險。 (2013-07-29 07:59) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif这机器是一台8年的老机器了,厂家恐怕不给保修了。
回 3楼(段影召) 的帖子
段影召:一楼说的对,找个人修砺磁线包 (2013-07-29 08:05) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif找了,都说脱不开身,不来了。 找个修电机的修一下吧,很有可能是可控硅还没有完全击穿。
页: