带的动吗?
保温鸡舍,没有自动上料,其余都是自动的,7个风机,引风机循环泵等等,不知发电机20千瓦,柴油机30匹,够用吗? 你自己算一下就知道了,看看你的风机多少瓦,其他的多少瓦就知道了! 够用,放心吧。:victory: :victory: :victory: 你引风机多大的回 3楼(zglsanli) 的帖子
zglsanli:你引风机多大的 (2013-07-12 16:03) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif2.2KW。。。。。。。。。。。。
回 4楼(向往年轻) 的帖子
向往年轻:2.2KW。。。。。。。。。。。。 (2013-07-12 16:10) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif风机1.1*7=7.7+2.2+水泵0.5=10.4千瓦,发电机能发80%也就是16千瓦电,应该足够用。
回 5楼(zglsanli) 的帖子
zglsanli:风机1.1*7=7.7+2.2+水泵0.5=10.4千瓦,发电机能发80%也就是16千瓦电,应该足够用。 (2013-07-12 16:14) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif谢谢。。。。。。。。。。。 发电机20千瓦最多能拉动16千瓦的风机 风机1.1千瓦的话你照1.5千瓦算 你的算着他启动电流大有点余地
七个风机7*1.5=10.5水泵照2.2算 引风机2.2===14.9千瓦再加照明快到16千瓦了 你还是买个大一点的吧 最多不能超15千瓦 你说的引风机和循环泵是不是在育雏的时候才用啊,要是只有七个风机和刮粪机还有潜水泵的话同时使用好像发电机马力小了点有损耗百分之二十,也就是实际发电十六个千万,我的是三十千瓦的但是带五个风机很吃力转速不快但是不会热死鸡,比没有强,要是能换大点的最好大点,银子的问题 够用。因为你不能都同时用,就是同时用也够了。 错时开电机够用 危险.还是装大一点好。 够用的很了,谁把所有设备同时打开,又不是天天停电,没有问题,除非你没有拉上电,那你用发电机带鸡场就亏大了,发电机发的电价每度2元还不包括柴油机维修。
回 8楼(鸡——鸭同乐) 的帖子
鸡——鸭同乐:发电机20千瓦 最多能拉动16千瓦的风机 风机1.1千瓦的话 你照1.5千瓦算 你的算着他启动电流大有点余地七个风机7*1.5=10.5 水泵照2.2算 引风机2.2===14.9千瓦 &nbs .. (2013-07-12 17:15) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
不能这么算吧?谁也不会同时启动所有风机,所以不能把所有启动电流累加。
页:
[1]