谢永刚-天雨农牧 发表于 2013-6-23 08:34:48

鸡舍通风管理详解

一、不类型的通风
•纵向通风
•横向通风
•自然通风
•天窗通风

二、纵向通风:端面进风 http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622174802_36913.png


• 任何负压通风情况下, 冬季采用最小通风量的成功与否取决于鸡舍的密闭性能。外界冷空气应从鸡舍侧墙上方的进风口以较高速度流向鸡舍顶部中央。
• 如果鸡舍有漏风情况, 则通风效果较差, 并且使鸡群受到冷应激。当然, 进风口必须调节恰当以使鸡舍达到理想的静压, 如果进风口开启太小, 鸡舍静压太高, 鸡舍进风量就会不足; 如果进风口开启太大,静压就会下降, 造成风速较低且进风不均匀。
• 可调节式进风口,冷热空气混合良好 http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622174858_91875.pnghttp://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175055_86816.jpg



三、横向通风

• 横向侧窗通风—窗户开启的大小和角度决定通风效果
错误的开口 http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622174955_10535.jpg







正确的开口 http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175018_19360.jpg

• 过卷帘缝隙进风,冷空气直接沉降 http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175137_18761.png



无调节风门的进风口,空气进入鸡舍以后自然沉降。
http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175212_76854.png

四、自然通风模式 http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175320_46894.pnghttp://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175335_31412.jpg










五、蛋鸡舍通风量参数
•蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为0.9立方米/小时
•蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为6.6立方米/小时 )
•蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:
•蛋成鸡4.76立方米/小时,
•蛋雏鸡3.68立方米/小时,
•体重值:蛋成鸡2.3公斤,
• 蛋雏鸡1.5公斤,
•考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以1.2~1.4的放大系数。,一般采用9立方米/小时公斤体重,如蛋鸡夏季最大的排风量为14m3/h•只 。
六、风机的通风量计算方法
•风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,
•大型风机由于能够用[风速计]准确测出风量,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF便可算出风量。
七、常用风机的通风量参数
风机类型
电机参数
Kw /V
扇叶转速rpm
通风压力Pa
通风量
m3/h
扇叶直径mm
外形尺寸
mm
通风
面积
48风机
1.1/380
440
0
42000
1210
1376x1376x476
0.76平方米
10
39800
20
38500
30
36500
40
34500
36风机
0.37/380
430
0
23000
910
1060x1060x476
57
10
18800
20
17200
30
15400
40
12200


•但是由于各个厂家风机的电机匹配不一样,以及工艺等各方面的问题,通风量都要经过实际的检测才能了解。
•一般采用厂家标注参数的80%
•36风机:18400 m3/h, 306 m3/mi
•48风机:33600 m3/h, 560 m3/mi


• 通风小窗最小风速(跨度为12米的鸡舍)应维持在3.8m/s以上,方可保证进入的新鲜空气在舍内均匀分布。
八、鸡舍通风的要求
•一般来讲,通风系统应该有能力在1分钟之内交换所有的空气,在气候暖和的季节里,空气交换在2分钟内完成即可 。
•鸡舍1分钟的通风量=鸡舍体积
•鸡舍1小时的通风量=鸡舍体积×60
•鸡舍风速不低于1.67米/秒,最高不超过5米/秒
蛋鸡温度要求
•鸡只生产和产蛋最适宜的温度是18-25℃,在13-28℃之间也可以达到很好的生产水平,舍内的昼夜温差最好控制在5℃之内,最大不超过8℃,舍内水平点的温度控制在2℃以内,垂直温差不超过1℃。
举例说明:



屋顶高

侧墙高













图1






•鸡舍长度为60米,宽度为12米,侧墙高为2.5米,房顶高1.5米
通风需求量=60米×12米×(2.5+1.5/2)米=2340立方米

• 最小通风量的计算:
•1、如果5分钟把鸡舍内空气更换一次,则
• 最小换气量=鸡舍体积/换气时间=2340立方米/5分钟=468立方米/分
•选用36英寸的排风机,需要的风机数量为
风机数=最小换气量/风机的排风量=468立方米/分/306立方米/分=1.52≈2个
最小通风量的计算方法
•以5分钟为循环周期,风机开启的时间为T
• T=最小换气量*5分钟/2台风机的总排风量=468立方米/分×5分钟/(306立方米/分×2个) = 3.8分钟
•以上是鸡舍换气的一个量的要求,是满足鸡群活动的最小需求量。我们知道较高的饲养密度对鸡舍小环境的要求比较高,尽量提高换气量,保证鸡舍内的空气新鲜是保证鸡群健康生长的主要因素。
•良好通风的标准
•鸡舍换气更应该注重质的要求,一次好的换气既不会给鸡舍内的温度带来猛烈的变化,又会把鸡舍内的浊气通通带走。达到此要求,就应该充分的利用风机、风门以及压力探头,三者通力配合,才能使冷热空气混合均匀,达到预期效果。

九、风门的作用
•风门是空气进入鸡舍的通道,为空气流动确定方向。 空气进入鸡舍冷空气上行与顶部的热空气充分混合在落到地面是我们追求的目标。要实现这个目的至少要满足两个条件:
•1.风门要有一定的角度,为风的进入指明方向。风门应指向房顶(粉线);或者风门应与房顶方向平行(蓝线),如图2所示。风门角度在小,风就会遇到房顶而被反射;角度再大,风就不会到达鸡舍顶部而浪费热源
http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175533_81537.jpg

•2.进入鸡舍的风要有一定的速度,一般认为是4.57米/秒。风速越大到达鸡舍顶部的时间越短,而且容易达到顶部;风速太小冷空气会因重力作用下降而偏离方向 不能到达房顶,甚至不上行而直接落向地面

风门的作用一(如下图) http://www.lwdanji.com/keditor/attached/image/20130622/20130622175553_81803.jpg


风向就是风的走向,进入鸡舍的风会沿房顶上行;还会沿风门开口方向上行。 当风门方向与房顶方向平行时,此时的开口度最大,该角度就是房顶底角(设为β)的余角;当开口度在小点,风门底角为α时,风沿风门方向正好能到达鸡舍顶部,不会与顶壁发生碰撞;











风门的作用二(如图3)


•如果开口度在小些,风门底角大于α时,风就会与顶壁发生碰撞而被反射,被反射下来的风因风向改变不可能再上行到达鸡舍顶部,会影响空气的混合效果。被反射的距离离风门越近,换气效果越差;被反射的空气量越多,换气效果越差!











•有效进风面积的计算:
•设进风口处的风速为V,进风口的有效面积为S
• 风速V=风机的排风量*风机个数/进风口的有效面积S
•进风口的有效面积:一定空气量进入鸡舍时所通过的最小面积为有效面积。通过进风口进入鸡舍的空气量是一定的,该空气量穿过的最小横截面积就是风门的有效面积。风门的有效面积应该与风速方向垂直。
经过计算
•如果风沿屋顶方向前行,则有效面积为S1,与屋顶垂直(蓝线表示);如果风沿风门开启方向前行,则有效面积为S2,与风门垂直(红线表示),如图3所示。
•S1=风门面积S*COSη;
•S2=风门面积S*COSδ
• COSθ=S1/S2,它表示从风门进入的空气总量中,沿屋顶前行的空气量的比率。

•也就是说:
•从风门进入的空气一部分沿屋顶上行到达鸡舍顶部,另一部分会沿风门开启的方向上行与屋顶相撞。相撞的后果是气流发生反射,方向发生改变,提前落地。
举例说明
•假设鸡舍宽度12米,房顶高度1米,
•COSη =6/6.083=0.986
•有效面积=0.986S
•下表为开口角度和方向的关系:
开口角度Φ
风门底角δ
行程长
风门有效面积
θ余弦值
说明
69
21
0.23

0.21
平米
1.00
底角为β,风门开到最大,风沿屋顶上行
65
25
0.21

0.21
平米
1.00
底角为α,风门口略小,风向不会与屋顶交叉
60
30
0.20

0.20
平米
0.99
几乎全部风向沿屋顶上行
50
40
0.17

0.18
平米
0.95
几乎全部风向沿屋顶上行
40
50
0.14

0.15
平米
0.87
部分风向被反射
30
60
0.10

0.11
平米
0.78
部分风向被反射
25
65
0.09

0.10
平米
0.72
部分风向被反射
20
70
0.07

0.08
平米
0.66
被反射的看空气量较多
10
80
0.03

0.04
平米
0.52
被反射的看空气量较多
5
85
0.02

0.02
平米
0.44
一半以上的空气改变方向

开口角度和风反射的位置
开口角度Φ
风门底角δ
行程长
θ余弦值
反射位置L
说明
65
25
0.21

1.00
-9.1
不会被反射
60
30
0.20

0.99
-6.8
不会被反射
50
40
0.18

0.95
-23.9
不会被反射
40
50
0.15

0.87
4.0
在与风门同高,远离风门4米处
30
60
0.11

0.78
1.2
在与风门同高,远离风门1.2米处
25
65
0.10

0.72
0.8
在与风门同高,远离风门0.8米处
20
70
0.08

0.66
0.5
在与风门同高,远离风门0.5米处
10
80
0.04

0.52
0.2
在与风门同高,远离风门0.2米处


十、鸡舍进风口的计算
•1、进风口的大小
•每小时1立方米的通风量所需的进风口为1平方厘米,而进风口罩以遮光罩时,进风口的面积增至1.2平方厘米。

举例说明:
•如前所述:60米长的鸡舍,排风量为2340立方米/分×60=140400立方米/小时,所需进风口=140400立方米/小时×1平方厘米/1立方米小时=140400平方厘米=14.04平方米,假设进风口为10厘米宽,所需进风口的长度=14.04平方米/0.1米=140米,这个数目比许多人想象的要小得多,当负压正确时,通风系统就会有效的工作,达到合适的降温效果。
2、进风口的风速
•为保证通风效率和节省能源,进风口的速度应低于5米/秒,常用的为4.67米/秒如果进风口的空气流速过快,可以用加大进风口面积的方法来解决。
•侧面进风的鸡舍,风速要达到,以保证空气能够很好的达到鸡舍中央,形成气旋,达到换气的目的。
十一、纵向通风的数据核算
•夏季:定期测量鸡舍中空气流速,在鸡舍中央,鸡只上方的空气流速至少不低于1.67米/秒。
•冬季:风速不低于0.1-0.2米/秒
水帘风量转换率计算(CFM-P)
•  10cm厚水帘片 -250风量/平方尺(亦即1.27M/S的风速),
• 15cm厚水帘片 -400 风量/平方尺(亦即2.03M/S的风速)
•48”风机=20000风量(立方英尺/分钟)
•36”风机=10000风量(立方英尺/分钟)
• 水帘的经验简单算法:
•  ft2 水帘片= cfm(立方英尺/分钟) / 350-400 (15公分厚水帘)
•  举例为:8台48” 风机,则为8 X 20000/400=400 平方英尺=37.15平方米
•  ft2 水帘片= cfm / 250 (10公分厚水帘)
水帘面积估算
•关于风机的数量计算,以鸡舍截面面积X 鸡舍内的风速 除以每台风机的通风量,鸡舍的风速为鸡舍的长度除以60秒
•  水帘的面积计算,为全部通风量除以过帘风速
举例说明
•1、鸡舍面积:60米*12米=720平方米
•2、鸡舍截面积:12米*2。5米=30平方米
•3、鸡舍最大饲养总体重:4100只*2公斤/只=8200公斤
•4、所需最大通风量:8200公斤*每公斤9立方米/小时=73800立方米/小时

•5、所需风机台数:73800立方米,假设每台36风机通风量为306立方米/分钟,所需风机数=73800/306/60=4台,风机的通风量根据各型号及厂家不同,按实际风机参数计算,根据鸡舍面积大小需增加1-3台备用机,该鸡舍至少需增加3台,因此总计需12台

•6、舍内最大风速:388800立方米3600秒载面积30平方米=每秒3。6米

•7、湿帘计算:按15公分厚通过风速要求每秒1.5-2米 如果是10公分厚通过风速按每秒1-1.5米计算
•8、所需湿帘面积:388800立方米3600秒每秒1.5-2米=54—72平方米 一般是取中值约需64平方米左右湿帘面积
•9、以上计算负压与鸡舍墙体的漏风系数,有增加备用机的情况下都是够用的。

•10、每公斤体重每小时的通风量7-9立方米,南方可取大值,北方可取小值可中值
•11、以上计算方式希望能对大家设计安装风机湿帘时有用,供大家参考使用


十二、冬季通风与湿度的问题
•寒冷季节, 鸡舍湿度太大是最普遍的问题, 鸡舍内湿度太大会导致粪便潮湿、氨气浓度升高, 从而使鸡群的生产性能、鸡群的健康, 甚至鸡群的生存都会受到影响。通风是解决该问题的唯一方式。

•即使外界温度非常低, 或者外界比较潮湿, 或者无需将鸡舍内的热量排出鸡舍外的情况下, 都必须以最小的通风量将外界新鲜空气抽入鸡舍, 排出鸡舍内富含水份的舍内空气。

•相对湿度的概念:
•①空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的相对湿度。
②在某一温度时,空气的绝对湿度,跟在同一温度下的饱和水汽压的百分比值,叫做当时空气的相对湿度。
冷空气湿度的变化
•空气中的相对湿度随着空气温度的变化而变化
•空气温度每上升11℃, 其相对湿度就会下降一半, 所以我们不必担心吸入冷空气会带入太多的水汽,因为进入鸡舍的新鲜冷空气的湿度很少。

•负压通风应使鸡舍处于部分真空状态(静压一般在1.25~2.5mm), 真空状态的鸡舍能将外界新鲜空气均匀地抽入鸡舍, 而且从鸡舍各个进风口进入的空气风速均相同, 这样,从外界进入的冷空气和鸡舍内的暖空气能充分均匀地进行混合,防止冷空气袭击鸡群。


•维持鸡舍最小通风量的负压通风系统可以使用以下3 种进风口进风: 卷帘的缝隙、无调节风门的进风口以及可调节风门的进风口。可调节风门进风口使用效果最佳, 因为它能使进入鸡舍的冷空气向上流向鸡舍顶部,与热空气混合。

•若采用无调节风门的进风口进风, 进入鸡舍的冷空气会呈水平方向流动,然后下降, 这样, 进入鸡舍的冷空气没有足够时间与鸡舍上方暖空气混合并使之温度升高。因为进入鸡舍的冷空气会直接沉降于地面接触鸡群, 造成鸡群冷应激。

•一般情况下, 鸡舍的通风量应使鸡舍内相对湿度控制在70%以下, 并且应满足鸡群新鲜空气和氧气的需要, 同时还要防止氨气的产生。十三、通风系统的维护
1、风机检查
•检查鸡舍所有的风机, 确保清洁, 维护良好
•检查风机的百叶、网罩和叶片是否干净? 风机百叶开启是否灵活? 风机皮带和皮带轮是否磨损?
•皮带轮是否仍成“V”型? 如果皮带轮已成光滑的“U”型, 应该及时更换皮带轮。最好用电子测速计测定风机叶片转速是否处于正常状态。
静压测定
•关闭鸡舍所有进风口, 开启一台风机测定鸡舍静压, 理想的静压值是0.5cm (49)水柱, 说明鸡舍没有漏风情况。为了使鸡舍达到最佳的降温效果, 静压值最小应达到0.3~0.4cm(30-40P)。
•1cm水柱≈100 P

•如果鸡舍密闭性能不好,会严重影响鸡舍降温效果。举例来说, 如果鸡舍开启2 台风机后鸡舍的静压为0.25cm(25p), 这就意味着空气进入鸡舍不是完全通过进风口处的湿帘进入,而是部分热空气从鸡舍的各漏缝处进入鸡舍, 这样不仅影响鸡群的降温效果, 而且造成鸡舍前端和后端之间的温度相差很大。

2、测定每台风机的静压
•如果静压降低, 则说明该风机比前一台风机的通风性能差, 需要进行维护; 如果静压提高, 则说明先前测试的风机需要维护。
合适的静压值
•鸡舍纵向通风状态下, 打开进风口, 开启所有风机, 于鸡舍中间测定静压, 正常的静压应该处于0.2~0.25cm 之间。如果静压值高于0.25cm, 则说明风机工作负荷较重, 这就好比进风口没有完全打开所造成的情况一样。

• 这也说明可能湿帘需要清洗或更换。如果静压值很低, 说明风鸡的通风量不足或者鸡舍存在严重的漏风现象。
3、密切关注鸡舍湿帘
•是否变形? 是否干净? 是否堵塞? 开启所有风机, 在离湿帘几厘米的中间位置测量一下湿帘的风速( 注意: 应在外界风速最小时测量) 。正常情况下, 15cm 湿帘的风速应为1.8~2m/s; 5cm 湿帘的风速应为l.5~1.8m/s; 10cm 湿帘的风速应为l.0~l.4m/s。如果测到的风速低于正常风速, 可以将20kg 左右的清水泼在测定风速位置的湿帘上, 重新测定一次该位置湿帘的风速, 如果风速提高, 则说明湿帘需要清洗; 如果风速高于上述标准, 可能鸡舍安装的湿帘数量不够。
4、检查鸡舍挡风板
•如果鸡舍安装有挡风板, 则鸡舍静压的测定位置应该在前一挡风板后9m 处。正常情况下该处的静压不应超过0.3cm。如果测到的静压值太高, 则在鸡舍进风口后9m 处的位置重新测定鸡舍的静压, 如果该位置的静压较低, 则说明鸡舍的挡风板安装得不合理而使风机工作负荷加重, 应进行相应调节。
5、冬季通风管理
•在保证最低通风量基础上,以夜晚舍内最低温度为开启值,保证鸡舍温度不低于13℃。温度设定过高,舍内空气流通不畅;过低会导致通风时间过长鸡舍温度过低,造成鸡群应激。另外在寒冷季节,鸡舍温度低于温控器设定的温度时,风机无法启动,鸡舍需要维持最小通风量,就要采用定时风机间歇性运转通风,这样就能控制好舍内温度,不能出现忽高忽低现象。

szgmalcao 发表于 2013-6-23 09:19:37

正在找这种资料,好好好

华星美乐盧力 发表于 2013-6-23 09:22:13

正在找类似资料

京南肉鸡 发表于 2013-6-23 09:28:16

好帖子 谢谢

运气养鸡 发表于 2013-6-23 10:31:30

好帖子 谢谢。收藏了

zhangshaohu 发表于 2013-6-23 11:27:37

这种资料很罕见。不错。

小鱼寻梦 发表于 2013-6-23 11:59:22

很实用的资料,感谢分享!

华胜 发表于 2013-6-23 14:50:53

好帖子 谢谢。收藏了

zhangx1970 发表于 2013-6-23 19:23:01

不错;仔细在看一遍

hhx841004 发表于 2013-6-23 23:40:16

好东西 很及时 收藏了 谢谢

普特威药业 发表于 2013-6-24 15:20:16

很详细,也很实用,

ril989 发表于 2014-9-7 09:55:27

受益匪浅,谢谢了

gxf321 发表于 2014-9-7 11:36:59

谢谢 收藏了

zyw760934407 发表于 2014-9-7 12:10:02

好帖子 谢谢。收藏了

独孤行者 发表于 2014-9-13 07:44:45

实用的帖子,需要在实践中验证。
页: [1] 2
查看完整版本: 鸡舍通风管理详解