王经理你好
昨天收到温控器118,研究了一下午才弄明白它的功能和设置,118的确功能很好很全面,就是有一点我觉得好像有问题,貌似定时控制的时间只能在1--5范围之间设置,不能像说明书说的0,00--99,9的范围调节,请王经理给于指导,谢谢。 你好,循环周期时间先设置好,比如设定为5分钟,它代表的是定时开的时间和关的时间和总和。这时设置F1定时启动的时候为1.0分钟时,那关的时候自动是4.0分钟,如果F1定时启动时候为3分钟 ,那关闭间歇的时间自动为2分钟,F1设置的分钟数最大不超过F6循环周期时间。
你先设置F6总的循环周期时间,再设定定时启动时间就可以了。