无慷慨 发表于 2013-5-24 19:42:02

让暖风炉省电省电的绝招

用手机发帖子不太好用,发了几次没发上,本不想发了,但我是个不喜欢做事半途而废的人,于是乎,就有了我这篇填补鸡病网空白的帖子,呵呵,少扯闲话,上干的!用过暖风炉的大家都知道,温度提起来后处于保温阶段暖风炉的工作方式是送风机转完了引风机转,如此反复,不管你的棚里是不是需要那么多的温度,以前我的办法就是少添碳,或干脆把引风机给关了,现在我总结了一套调整方法,可以让棚里温度达到后引风机不工作,温度下来后又会自动工作的设置。现在介绍给大家,如果有跟我用一样温控器的你就有福了,设置好以后可以省点碳钱,电钱给孩子卖西瓜吃了。哈哈
下面有我拍的图片
比如我今天需要的是30度,
看图在温控器AL设30度AL1设30.1度比前一个高0.1度。然后设HY为0.1 设HY1为0.2设置好后返回到原来的菜单好了。试试看,温度到了就会停机,低了就会工作,与以前相比省电了,省碳了也省心了!建议你调整之前用本子把你原先的设置记下来,我的不对你还可以调回来。不对之处欢迎砖家,高手们拍砖指正!

无慷慨 发表于 2013-5-24 19:43:48

忘了发图了!补上,凑足12个字,

淡淡清茶 发表于 2013-5-24 20:05:42

温控器什么型号的呀,哪有卖的呀

平常心007 发表于 2013-5-24 20:09:09

没必要那么麻烦,引风机与暖风机分两个开关就可以了,两个都有自动与手动,来启动

无慷慨 发表于 2013-5-24 20:14:27

回  3楼(平常心007)的帖子

第3楼平常心007于2013-05-24 20:09发表的:

没必要那么麻烦,引风机与暖风机分两个开关就可以了,两个都有自动与手动,来启动我用的这个暖风炉带炉温保护的超过180是要强制通风的,两个温控是互相关联的跟我不一样的暖风炉就不用像我那么调了

hanfeng 发表于 2013-5-24 20:46:51

你真聪明,我以为是什么方法呢:lol

《沧海一笑》 发表于 2013-5-24 20:51:19

哈哈哈、不错不错.......

zhengxw3384 发表于 2013-5-24 20:52:05

我用的这个暖风炉带炉温保护的超过180是要强制通风的,分别由两个控制器控制

涛哥11 发表于 2013-5-24 21:13:08

:lol:lol

顺水扬帆 发表于 2013-5-24 23:01:28

我们这的暖风炉都是全自动的,像你说的不管需要多高的温度吹风机转完引风机转,没听说过这炉子,是控温设备太落后了吧

peng13212 发表于 2013-5-25 21:33:22

咱的温控箱都是自动的,你说的那情况不会出现,室内温度达到了,温度吹风机都派不是用场。

电瓶喂料机 发表于 2013-5-26 08:40:33

兄弟你这办法好。就是有点太干。还是状态电脑没事经常上上网提高自己的信息量。对你 养鸡是有好多好处的 。

悠然自在5858 发表于 2013-5-30 23:16:16

兄弟你这办法好。