温控器
一个温控器,控制两个风扇可以吗 可能是不行,,,按没试过,期待高手回答 可以的,。。。。。。 完全可以,一个风扇用主控输出控制,一个风扇用报警功能输出控制,可以设定相同的温度和不同的分别启动。 价格交流接筑器 就行 这个还真不懂 单路控制两个风机见下图多加个交流接触器即可,380V、220V都可以控制,这是最节省成本的方案,而且确保控温稳定,风机最好是分级控制,这样不至于体感温度下降太多,风机多推荐用鸡舍环境控制器分三级进行自动控制。回 6楼(捷力电子) 的帖子
捷力电子:单路控制两个风机见下图多加个交流接触器即可,380V、220V都可以控制,这是最节省成本的方案,而且确保控温稳定,风机最好是分级控制,这样不至于体感温度下降太多,风机多推荐用鸡舍环境控制器分三级进行自动控制。(2013-05-18 19:17) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
请问该温控器有循环定时功能吗? 看是什么样的温控器了?应能行吧? 这帖子好!.............................. 可以一个常开,一个温控
回 7楼(熊学军) 的帖子
熊学军:请问该温控器有循环定时功能吗? (2013-05-18 21:02) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif图上的有定时功能,恒温定时通风,或者高温启动风机等共五种工作模式可以选择的。 控制两个风扇只能是同时启动 同时停止 不如一个温度控制器控制 温度高了就启动了 再安一个定时控制停止和运转多长时间自己设定可以精确到十分之一秒 既保证了通风鸡舍不闷又保证了温度不高也就比安一个多花300块钱的事 很好用的我都这么用 保证了通风鸡舍不闷又保证了温度不高
回 12楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:控制两个风扇只能是同时启动 同时停止 不如一个温度控制器控制 温度高了就启动了 再安一个定时控制停止和运转多长时间自己设定可以精确到十分之一秒 既保证了通风鸡舍不闷又保证了温度不高 也就比安一个多花300块钱的事 很好用的我都这么用 (2013-05-18 23:43) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif这个方法很好。我有温度控制器,也有定时器,改一下试。太感谢了
页:
[1]
2