同行不同利 发表于 2013-3-28 22:59:33

控制器

我把控制器的温度设置在38度时,37。5度就开始工作。设置在35度时,33度还不工作。到底是啥回子事呢/?

shaofeng 发表于 2013-3-29 00:43:38

那就说明上下取值是0.5度,设定35度,应该是34.5度工作。

xiaofang5921 发表于 2013-3-29 02:02:24

估计是你的数字表坏了

907253644 发表于 2013-3-29 06:41:47

温度仪器仪表有i。上下温差值,出厂规定有上下误差6度左右,治冷设备仪器上有标注。我们用的可能不是高敏探头。地温和空气中温度可能对探头,,,,,,我用的亦是这个问题,期待高手帮忙解决问题。

鸡——鸭同乐 发表于 2013-3-29 07:21:16

你还是找厂家把

共享精神 发表于 2013-3-29 08:16:53

楼主算错了,应该是半度的误差可调,如果到34.5度开始工作就是正常。

捷力电子 发表于 2013-3-29 08:57:31

应该是很常见的问题,你的温度控制器控制不精确,不按设置温度去工作,稳定性不够,建议更换其他厂家的温度控制器。论坛网友用鸡保镖系列温控器的不少,你可以搜索一下。

同行不同利 发表于 2013-4-4 20:01:26

回 6楼(捷力电子) 的帖子

捷力电子:应该是很常见的问题,你的温度控制器控制不精确,不按设置温度去工作,稳定性不够,建议更换其他厂家的温度控制器。论坛网友用鸡保镖系列温控器的不少,你可以搜索一下。 (2013-03-29 08:57) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

大概要多少大洋?

捷力电子 发表于 2013-4-5 08:51:59

新开通了捷力拍拍店铺,有问题你可以点客服QQ详聊
http://shop.paipai.com/2534199228

欠雷雷 发表于 2013-5-23 19:58:31

捷力电子的JL318不错我一直在用
页: [1]
查看完整版本: 控制器