不注册不让看 发表于 2012-12-15 19:13:02

通风与保温

冬季来临,通风与保温是个大问题,虽然都知道提高温度后通风的道理,但具体做法就有很大差距了,我是提高温度后开门通风,温降较慢可效果一样不太好,开纵向风机呢,温降较快,感觉效果较好,可进风口处温降快,后段空气感觉没怎么改善呢又该关风机了,并且手动控制也很麻烦。用温控器控制的话,探头放在进风口处合适还是其它位置合适?用纵向风机通风好呢还是棚顶或侧向风机通风好?因为都是简易棚,标准棚就不会有这个问题拿出来了,请大家从实际出发,从具操作性方面谈谈,大道理都明白!

杨柏萱 发表于 2012-12-15 19:29:47

简易棚要以实际情况进行通风!你鸡棚规格是?可以通风的设备有哪些?有供温设备吗?

福财运 发表于 2012-12-15 20:07:14

想知道这方面的知识 关注。。。。。

不上不下 发表于 2012-12-15 20:18:30

我的简易棚是顶部通风 自然风

养鸡苦与乐 发表于 2012-12-15 21:12:47

回 3楼(不上不下) 的帖子

不上不下:我的简易棚是顶部通风 自然风 (2012-12-15 20:18) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

我也是,挺好

追赶超 发表于 2012-12-15 21:33:38

我是贵州的,我的棚是钢架标准棚,没有供暖设备,有纵向通风机、可还是遇到楼主一样的难题。望大侠们赐教。谢谢!!

捷力电子 发表于 2012-12-15 23:33:38

纵向通风 或者天窗横向通风都可以的,风机的排风量要合适,排风量过大,风速过快,鸡容易应激感冒,排风量过小不能满足鸡对氧气的需求,也不能很好的降低鸡舍有害气体浓度。

只是通风换气的话,我还是更推荐天窗换气扇全自动恒温定时通风。

定时通风也就是间歇通风控制,这样可以根据鸡的需要调节开启通风的时间,也就是掌握了换气量,空气不好就加大时间,白天气温高也可以加大换气扇启动时间,反之晚上气温低或者空气好的时候就减少启动时间,这样更利于节约煤,注意节煤与空气质量相比,空气质量更重要,所以该通风时必须做到足够的通风量。

通风量怎么计算可以参考我的帖子,供大家参考。
http://bbs.jbzyw.com/read.php?tid-195207.html

常乐养鸡 发表于 2012-12-16 21:49:43

天窗风机要多少钱一台啊,150平米育雏要几台!

杨柏萱 发表于 2012-12-18 17:45:45

说的有道理!我支持你的观点!

人鱼爆米花 发表于 2012-12-24 23:37:24

不贵的,到市场上去问问,估计一台就够了
页: [1]
查看完整版本: 通风与保温