通风原则及标准参数(图)
通风原则:确保鸡舍空气清新和通风均匀;设计时按夏季最大通风量为标准,同时考虑当地冬季气候(设计最小通风量)。风机布置原则:安装在污道一侧的山墙或就近的两侧纵墙上;风机的高度距地平面0.4-0.5m或中心高于饲养层;布置风机时可大小风机相结合。风机直径为1400mm和700mm两种兼用。
进风口一般与鸡舍横断面积大致相等或为排风面积的2倍。在鸡舍通风量一定的情况下减少横断面积可提高舍内风速。
1、半开放式鸡舍通风设计 采用自然通风与机械通风相结合的模式,鸡舍设计采光窗,另外附加地窗、天窗,通风屋脊等,在夏季必要时机械辅助通风。 2、密闭式鸡舍通风设计
采用机械负压通风模式,鸡舍用轴流式风机纵向通风,鸡舍风速:夏季,1.5-2.5米/秒左右;春秋季节,0.5-1.0米/秒;冬季0.1-0.2米/秒。
通风设计:总排风量=风速(m/s)*鸡舍横断面积(m2),然后根据总排风量计算风机台数;
进风口设计在鸡舍另一端山墙,并在山墙附近的两侧纵墙上设置通风小窗,以利于冬季通风。
通风系统的控制:推荐使用自动温度控制系统。以利于控制风机的个数与鸡舍的风速。http://www.dzjzx.com/UserFiles/tongfeng.jpg
这是蛋鸡或笼养鸡舍的设计图 设计图呢?
怎么没看见呢 ?
期待继续上传啊? 期待继续上传啊 设计图呢期待继续上传 支持又学习了。
页:
[1]