宝子 发表于 2012-10-16 19:51:27

继续关注你的进程,免疫前喷药离免疫多长时间,短了是否影响疫苗效果?

孟改革 发表于 2012-10-16 20:32:17

回 497楼(农民王志刚) 的帖子

农民王志刚:款13米,长120米。侧风机5个,不大够用,最好是六个。纵向风机8个,有点多,6个就够用。网架用角铁 镀锌管 螺纹钢焊得,60公分高,上面铺塑料网。地面硬化了。我们的鸡舍是公司统一设计,有一定缺陷。 (2012-10-12 15:11) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

能说说有什么缺陷吗????

农民王志刚 发表于 2012-10-16 20:34:39

回 572楼(宝子) 的帖子

宝子:继续关注你的进程,免疫前喷药离免疫多长时间,短了是否影响疫苗效果? (2012-10-16 19:51) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

只要不加抗病毒药(利巴韦林),免疫工作全部就绪后就可以喷。时间也不能太短,一般上午做完苗下午喷或上午喷完了下午做疫苗。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 20:46:14

回 573楼(孟改革) 的帖子

孟改革:能说说有什么缺陷吗???? (2012-10-16 20:32) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

其他的场都是6个小风机,我们的因为墙体加柱子与风机的位置重叠,那个设计的就扣掉了一台风机。风机整体过于靠前,第五台风机后有奖金30米空间,导致110-120米之间是几乎没有热源补充的。607的接线端子承受不了大风机时控的冲击电流,所以那个地方的供热会比较麻烦。当然把大风机遮挡一部风用来拉温是比较好的解决办法,但是至今我还没有想好具体的操作细节,所以一直没采用。我只是习惯性的把最后5米空下不用来解决那里温度低的问题。五个小风机分布不均匀,导致舍内有一定通风死角。这些缺陷决定了我必须通过加大通风量和暖风带与小窗互补的调节,让炉子保持一定的工作状态才能把舍内局部温差控制在1度以内。

宝子 发表于 2012-10-16 20:46:24

回 574楼(农民王志刚) 的帖子

农民王志刚:只要不加抗病毒药(利巴韦林),免疫工作全部就绪后就可以喷。 (2012-10-16 20:34) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

你把 免疫应急的可能作为常规预防,最大程度的预防了呼吸道疾病的发生。好,学习了。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 20:48:04

回 573楼(孟改革) 的帖子

孟改革:能说说有什么缺陷吗???? (2012-10-16 20:32) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

屋顶整体承重有极限,在出现极端恶劣的天气情况是要采取措施来应对。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 20:51:08

回 576楼(宝子) 的帖子

宝子:你把 免疫应急的可能作为常规预防,最大程度的预防了呼吸道疾病的发生。好,学习了。 (2012-10-16 20:46) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

免疫应激对鸡群来说是一种普遍存在的等同于疾病的不良表现,要妥善处理的,不然后果比较严重。

孟改革 发表于 2012-10-16 20:57:29

回 575楼(农民王志刚) 的帖子

农民王志刚:其他的场都是6个小风机,我们的因为墙体加柱子与风机的位置重叠,那个设计的就扣掉了一台风机。风机整体过于靠前,第五台风机后有奖金30米空间,导致110-120米之间是几乎没有热源补充的。607的接线端子承受不了大风机时控的冲击电流,所以那个地方的供热会比较麻烦。当然把大风机 .. (2012-10-16 20:46) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

你说的确实是个问题,要是在115米处装个小风机是不是会好些。

孟改革 发表于 2012-10-16 21:00:46

回 577楼(农民王志刚) 的帖子

农民王志刚:屋顶整体承重有极限,在出现极端恶劣的天气情况是要采取措施来应对。 (2012-10-16 20:48) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

像你这种屋顶承重是弊端,可通风是优势,出现大雪天气就是再困难也要把雪及时处理掉,要不埙失就太大了,只要采取应对措施就不会出现问题。

孟改革 发表于 2012-10-16 21:02:12

我们后面有风机冬季还要留5米空间,毕竟最后温度低一些。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 21:04:05

回 579楼(孟改革) 的帖子

孟改革:你说的确实是个问题,要是在115米处装个小风机是不是会好些。 (2012-10-16 20:57) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

一般六个风机的第六个是装在105米左右的,就不存在我说的问题了。我跟大牧人商量用我的一个大的换他们一个小的,但是他们不干,没办法只能这样用着了。其实无论硬件如何,关键还是在于人的控制。老外在我们山东建的真正全自动化的鸡舍,因为不接地气,都赔的一塌糊涂,因为他们控制不了他们的自动化设备来适应我们的大环境。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 21:06:35

回 580楼(孟改革) 的帖子

孟改革:像你这种屋顶承重是弊端,可通风是优势,出现大雪天气就是再困难也要把雪及时处理掉,要不埙失就太大了,只要采取应对措施就不会出现问题。 (2012-10-16 21:00) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

因为有过惨痛的教训所以都比较警惕。不过这比那些中看不中用的所谓玻璃钢保温鸡舍保不住温通不好风一批一批赔钱要好多了。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 21:08:39

回 581楼(孟改革) 的帖子

孟改革:我们后面有风机冬季还要留5米空间,毕竟最后温度低一些。 (2012-10-16 21:02) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

那里必须空着,因为大风机是风篓子,而且即使密封的再好比起实墙来还是差远了。

孟改革 发表于 2012-10-16 21:09:16

回 582楼(农民王志刚) 的帖子

农民王志刚:一般六个风机的第六个是装在105米左右的,就不存在我说的问题了。我跟大牧人商量用我的一个大的换他们一个小的,但是他们不干,没办法只能这样用着了。其实无论硬件如何,关键还是在于人的控制。老外在我们山东建的真正全自动化的鸡舍,因为不接地气,都赔的一塌糊涂,因为他们控 .. (2012-10-16 21:04) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

国外和国内的大环境都不一样,要是国内也是四季如春就好养多了。

农民王志刚 发表于 2012-10-16 21:12:00

回 585楼(孟改革) 的帖子

孟改革:国外和国内的大环境都不一样,要是国内也是四季如春就好养多了。 (2012-10-16 21:09) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

那只可以想不可以当真,尤其在我们潍坊。几乎所有的国外企业的理念和大学教授的理念在我们这里都是假想的,如果执行结局都是自己打自己的脸。
页: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47