dahai521 发表于 2012-8-11 07:09:47

标准化鸡舍湿帘运用中的惨痛教训

现代肉鸡养殖逐渐向规模化,集约化发展。刚刚建好标准化鸡舍的你,在炎热的三伏天是否也经受过惨痛的损失?使用风机湿帘却仍然降温不利,鸡群中暑大批死亡,采食低,长势差?如果是,你琢磨下我说的是否有理!
湿帘原理:
当风机运行时,舍内形成负压,舍外空气经过多孔湿润的湿帘,进入鸡舍,通过蒸发湿帘中的水分吸热。(固体变液体,液体变气体将吸收大量热量)空气越干热,降温效果越好,一般过帘风速2米每秒。水温越高,蒸发效果越好。但湿度达到80%以上则蒸发效果不明显。此时应立即关闭湿帘,开启纵向通风。
问题1,风机数量是否足够。
          风机上面都有铭牌,看看上面的功率,即最大排风量,1.55米的风机为560m³/分,算算所有的风机排风量能否1分钟内将鸡舍内的空气换一遍。不能说明你风机装少了。
   2,湿帘面积是否足够
算算你鸡舍的横截面是多少,在算算你的湿帘面积看是否足够。
   3,湿帘开启时间
   10日龄后,当纵向通风仍然无法使鸡群降到合适的温度时,就可以考虑开启湿帘了
    4,温差大的问题
首次使用湿帘,应关闭所有小窗,湿帘上少打水,采用间歇性打水,逐渐增加水量。
5,水帘用水问题
应采用循环水,使用凉水,湿帘附近降温速度太快,湿帘远端温度仍较高。蒸发量小,降温差。同时水中添加消毒剂(推荐美国杜邦卫可)
6,过帘风速
应为2米每秒,过快-风速带出湿帘中的水珠,湿帘附近潮湿;过慢-降温效果差
7,高温高湿天气开启湿帘,湿帘附近大批死鸡的原因
高温时,湿度超过80%以上,湿帘水分蒸发很少,无法降温,却为鸡舍内增加了湿度。造成鸡群体感温度升高。从而造成湿帘附近大批死亡。此时,应关闭湿帘,开启全部风机纵向通风,打开大门同时舍内2米以上至舍顶加篷布隔断,使风从2米以下通过,鸡背风速达到2.5米每秒,即使35摄氏度高温,鸡群仍比较舒服。
8,湿帘保养
及时清理湿帘水池,定期消毒,湿帘应每天干透3-4次,以防藻类生长。
临时就想起这些。希望能对大家有所帮助。有遗漏的地方大家补充下。只希望疾病最少的夏天,鸟枪换炮的朋友们能干少受些损失。
另外,温差较大的秋季到了,天气渐凉,多大体重的鸡群应该开启多少风机,开启多大的风机,多宽的鸡舍风门风速应该是多少,风门应该开多大面积,你会算了吗?抽时间来日照一起探讨。

郯城老头 发表于 2012-8-11 07:37:37

难得一见的好文章,感谢你的经验分享!

我是闪电 发表于 2012-8-11 08:25:23

高手啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

仗剪天涯间 发表于 2012-8-11 08:35:00

是啊他们5天就把水莲给开了

baoquan0372 发表于 2012-8-11 08:47:58

难得一见的好文章,感谢你的经验分享

葡萄酒 发表于 2012-8-11 08:51:26

倒在风机水帘上的例子很多,本来鸡养得好好的,一开水帘,就变得很难养了。谢谢楼主的无私奉献

李恩昭 发表于 2012-8-11 08:51:38

经验之谈,有道理

千里烟波 发表于 2012-8-11 08:51:40

感谢你的经验分享!

刘中杰 发表于 2012-8-11 08:52:36

优秀文章!但是干、湿循环会促使霉菌滋生。

鸡会来了 发表于 2012-8-11 09:05:19

shaofeng 发表于 2012-8-11 09:08:45

不建议高温高湿天气开小窗进风方式,这样只会降低前端的风速流量,高湿气候水帘降温效果不明显,但有一种方法会适当比水帘全停效果好的多,采用间隔开启风机,水帘纸干燥后开启水泵,待纸湿后马上关停止水泵,这种通风方式至少能够降低舍温2-3度。高温高湿三伏天最好的还是必须靠舍内增加风速,必要时把全部风机开启通风也正常。

创份精彩 发表于 2012-8-11 10:55:46

十日龄建议你不要考虑使用湿帘,初次使用风速打水时间是关键!风速不要太高,打水时间不要太长别把湿帘一下弄湿了!五分之一,五分之二慢慢适应为可!

大海波涛 发表于 2012-8-11 11:25:45

采用智能型畜禽舍风机控制器(800元),三路控温一路温度报警,可以把鸡舍风机分成三组,根据舍内温度情况,陆续开风机,第三组风机运转时,带动湿帘水泵运转,即断续加水,这样可以降低舍内两端温差。鸡舍环境自动控制,温度下降后陆续停止各组风机。联系电话13941617849

孟改革 发表于 2012-8-11 21:38:37

感谢您的分享,请问楼主目前养了多少鸡?

dahai521 发表于 2012-8-12 22:29:24

回 3楼(781823995) 的帖子

781823995:弱弱的问一下,鸡舍的横截面怎么算湿帘面积看是否足够啊?有没有一个公式,还有风机的最大排风量怎么算?上批鸡腹水太多,我就考虑是负压过强的原因。 (2012-08-11 08:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

横截面=鸡舍宽*鸡舍均高=湿帘面积
单个风机的排风量铭牌上有说明,1.55米约等于560立方米每分钟,1.1米的风机约等于360立方米每分钟,但要看你的风机是否及时保养,润滑。否则要打折扣。
风机个数*排风量=鸡舍长*宽*均高
页: [1] 2
查看完整版本: 标准化鸡舍湿帘运用中的惨痛教训