求湿帘用水量相关参考数据
湿帘的用水量是不是很大,有没有相关的数据可 参考,因为我的水帘老是感觉水不够用,希望能得到大家的帮助,O(∩_∩)O谢谢。 把手掌放到水帘上面,大拇指翘起,有小股水顺着拇指流就合适,水不够用了就更换水帘泵。 学习了。。。。。。。。。。。。。。 学习了阿萨萨啊啊啊学习了。。。。。。。。。。。。。。 学习了,,,,,,回 1楼(孟改革) 的帖子
孟改革:把手掌放到水帘上面,大拇指翘起,有小股水顺着拇指流就合适,水不够用了就更换水帘泵。 (2012-08-05 16:36) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif我用的是无塔供水,平时供四个湿帘才免免强强,另外的四个帘又配一个泵,这样一天下来,用水量是很大的,有没有更好的办法,谢谢你孟改革,你的回答很专业,对我很有帮助。
回 5楼(蒋久刚) 的帖子
蒋久刚:我用的是无塔供水,平时供四个湿帘才免免强强,另外的四个帘又配一个泵,这样一天下来,用水量是很大的,有没有更好的办法,谢谢你孟改革,你的回答很专业,对我很有帮助。 (2012-08-05 19:53) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif你用的是无塔供水,那水量肯定就是不够用,你可以用循环水
【每个水帘配备一个水帘泵
】,在外界正常湿度范围内循环水降温效果比直接用井水效果好。 真不知道你们是怎么操作的,一侧湿帘我们配一个小水泵循环打水!以湿帘不干就可以没必要往下流水,湿度超过70%再用意义就不大了! 湿帘耗量与舍外温湿、进风口风速有关,正常情况下耗水量大约在25-35公斤水每平方米,采用循环水用水量就不会大。
回 6楼(孟改革) 的帖子
孟改革:你用的是无塔供水,那水量肯定就是不够用,你可以用循环水【每个水帘配备一个水帘泵
】,在外界正常湿度范围内循环水降温效果比直接用井水效果好。 (2012-08-05 20:23) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
水帘泵与水帘怎么配合使用,具体怎么安装说一下,还有水帘泵多大功率,多少银子,诚心向大家学习,谢谢。
回 8楼(shaofeng) 的帖子
shaofeng:湿帘耗量与舍外温湿、进风口风速有关,正常情况下耗水量大约在25-35公斤水每平方米,采用循环水用水量就不会大。 (2012-08-05 20:45) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif你说的这个耗水量是指每小时还是每天,请说清楚一点,虚心学习,谢谢。
回 10楼(蒋久刚) 的帖子
蒋久刚:你说的这个耗水量是指每小时还是每天,请说清楚一点,虚心学习,谢谢。 (2012-08-06 08:33) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif每小时耗水量,15公分厚湿帘,舍外空气越干燥耗水越多。
回 7楼(创份精彩) 的帖子
创份精彩:真不知道你们是怎么操作的,一侧湿帘我们配一个小水泵循环打水!以湿帘不干就可以没必要往下流水,湿度超过70%再用意义就不大了! (2012-08-05 20:39) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif70%你都不用水帘了,你也太厉害了。
回 9楼(蒋久刚) 的帖子
蒋久刚:水帘泵与水帘怎么配合使用,具体怎么安装说一下,还有水帘泵多大功率,多少银子,诚心向大家学习,谢谢。 (2012-08-06 08:27) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif就是水循环利用,水泵一般都是0.75的。
回 11楼(shaofeng) 的帖子
shaofeng:每小时耗水量,15公分厚湿帘,舍外空气越干燥耗水越多。 (2012-08-06 08:43) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif学习了,多谢你的帮助。
页:
[1]
2