回 132楼(捷力电子) 的帖子
捷力电子:邮政局全国都可以发货的,速度慢一些。圆通速递、中通速递快一些,县城里都有,小部分乡镇也有的,你哪个方便选哪个。 (2012-08-28 17:38) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif我使用该温控器(JL202型)经常出现误报警室温时31度跳到29度,28度,27度一会恢复到31度。 请重新检查温度专用线,应该是接触不良,全部检查,接头重新接。我以站内信回复你了。请尽快与我QQ联系:1595173936
回 136楼(捷力电子) 的帖子
捷力电子:请重新检查温度专用线,应该是接触不良,全部检查,接头重新接。我以站内信回复你了。请尽快与我QQ联系:1595173936 (2012-09-08 17:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif使用该温控器(JL202型)经常出现误报警室温时31度(玻璃温度表没变化)跳到29度,28度,27度一会恢复到31度。原来是温控器探头离热风炉出风口太近(出风口后退3米安置探头位置)探头后退6米安置探头,误报警没啦。
这大概是热风炉出风口附近热空气与冷空气交汇处,可能是这个区域温度不稳定,加上热敏探头太灵敏,因此出现以上情况(观擦一晚上到现在没有出现误报警)给你们带来不便敬请原谅。 现在还做活动吗
我想要j318一台
有没有报警装置啊 什么情况下报警啊我有锅炉控制器分上限下限设定制冷制热只能选一个没报警 现在还做活动吗
我想要j318一台
有没有报警装置啊 什么情况下报警啊我有锅炉控制器分上限下限设定制冷制热只能选一个没报警
回 137楼(优创) 的帖子
优创: 使用该温控器(JL202型)经常出现误报警室温时31度(玻璃温度表没变化)跳到29度,28度,27度一会恢复到31度。原来是温控器探头离热风炉出风口太近(出风口后退3米安置探头位置)探头后退6米安置探头 .. (2012-09-09 16:35) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif谢谢你的反馈,安装温度探头选择位置的时候,朋友们可以注意一下了。
回 139楼(xinzhennan88) 的帖子
xinzhennan88:现在还做活动吗我想要j318一台
有没有报警装置啊 什么情况下报警啊我有锅炉控制器分上限下限设定制冷制热只能选一个没报警 (2012-09-12 11:28) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
本次体验活动已经结束,可以合作推广,根据情况给与优惠。
鸡舍环境控制器JL318分三阶段控制三组风机,其中一组可以由降温控制变换为加温控制,另带高温、低温报警功能。
热风炉双温控制器也适合你使用,室温、炉温双路控制,另带高温、低温报警功能。
回 15楼(捷力电子) 的帖子
捷力电子:可以根据鸡舍平均温度控制热风炉送热风,根据一个点的温度控制也可以,并且还可以控制换气扇循环定时通风,也就是最小通风量控制,即保证温度稳定,又能确保空气质量良好,另外的一路控制大风机或者不使用都是可以的。如果是即想控制送风机又想控制引风机,我们另外有一个产品可 .. (2012-06-07 20:06) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
王总,最小通风量怎么设置?我用的产品型号是318,一直不会用这个功能,现在这个季节通风很头疼,请王总指教,我只有这一个温控器。还需要添加吗?
回 142楼(平沙落雁:) 的帖子
平沙落雁::王总,最小通风量怎么设置?我用的产品型号是318,一直不会用这个功能,现在这个季节通风很头疼,请王总指教,我只有这一个温控器。还需要添加吗? (2012-09-14 07:21) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif这个鸡舍环境控制器JL318就可以了,我们在QQ上交流吧。 呵呵 不错啊 我也来搞一台回来 捷力电子就是不错!事实证明,良心推荐! 我想要一个318,试试 啥时候还有活动?我也买一台试试。 怎么还没有活动呀,我准备在买一台呢。 我需要一台JL318请答复谢谢