杨晨 发表于 2012-5-22 21:09:18

通风问题请教大家

有个问题想请教一下,我的鸡舍是53米宽是12米安了3台1.53的风机新的,电机是1.5的,抽风怎么不大呀,没风速鸡舍中间高是3.2米两边高时是2米,我的是保温鸡舍;风机和水帘是对称的,窗户和门全封闭严了只留着水帘的进风口,水帘的面积是15平米,还是没风速,郁闷请各位给支支招啊,在此先谢谢了:P

8063826 发表于 2012-5-22 21:27:35

应该差不多了,电压不够吧

尤步得@168 发表于 2012-5-22 21:29:49

如果鸡舍封闭严格的话应该是风机安装有问题或者风机质量不好,但这种可能性都比较小,还是检查一下是否没有封闭严,另外风机电机是否接线有问题,反转或者转速达不到,如果风机出风口风速较大就应该是鸡舍封闭不好,如果风机出风口风速不大应该检查风机或电机

杨晨 发表于 2012-5-22 21:47:33

我用的 是10平方的铝线

内容来自[短消息]

山头点点 发表于 2012-5-22 21:53:25

这样应该没问题,10平方吕线足够只要风机不反转,就是棚密封不严

杨晨 发表于 2012-5-22 21:54:23

回 1楼(8063826) 的帖子

8063826:应该差不多了,电压不够吧 (2012-05-22 21:27) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

什么意思啊
{:1_300:}{:1_300:}{:1_300:}

杨晨 发表于 2012-5-22 21:56:04

我的刚健的保温鸡舍

内容来自[短消息]

平静の风 发表于 2012-5-22 22:35:31

如果出风口风速不够,检查是否反转、破带太松、电压不够导致电机转速不够。

山头点点 发表于 2012-5-23 20:55:27

那是不是湿帘太厚,10公分就行

内容来自[短消息]

老西部浪子 发表于 2012-5-25 08:47:05

密封性 风机考虑

重金属 发表于 2012-5-25 18:05:34

风机有点少 湿帘面积小或有地方漏风,特别是出粪口。