欧阳可可 发表于 2012-4-28 23:40:10

自动洗衣机水位控制开关改装成水塔自动上水

                                                

在找工具的时候,发现工具箱里有个水位控制开关和一个报废了的报警器,心想,把它做个水塔自动上水器也不错呀,那也报废了的路由器的电源利用了起来,报警器拆了个继电器,做了个水塔自动上水器。
材料:水位控制开关6V的一个,继电器9V的一个,9V电源一个。
制作:电源连接水位控制开关和继电器,水位控制开关口接个半米高的软管套上水管插入水塔中间。
把那控制水泵开关的两条线接在继电器两个点上,水塔自动上水器就成了,成本零元。

思文星月 发表于 2012-4-28 23:51:35

你太有才了,好用吗?

学痴 发表于 2012-4-28 23:59:48

变废为宝,能用就好。
发明创造的乐趣是把心中的理想变为现实的过程。

开心牧场123 发表于 2012-4-29 06:01:48

发明创造来源于生活------

197012 发表于 2012-4-29 06:36:55

废品利用,变废为宝。

太行肉鸡 发表于 2012-4-29 07:00:36

楼主很有才啊,再把原理说说更好。水塔不一样的怎么办,干嘛要半米软管,还要套上水管呢?再详细点更好。:victory: :victory:

江苏晓东 发表于 2012-4-29 07:46:57

废品利用,变废为宝。

山前必有路 发表于 2012-4-29 08:06:27

真聪明,

欧阳可可 发表于 2012-4-29 09:04:58

回 5楼(太行肉鸡) 的帖子

太行肉鸡:楼主很有才啊,再把原理说说更好。水塔不一样的怎么办,干嘛要半米软管,还要套上水管呢?再详细点更好。:victory: :victory: (2012-04-29 07:00)

原理是:水位控制开关里面有个膜,(当你用嘴向软管吹气就会听到“啵”的一声)当水位上升时,挤压软管里面的空气,当空气压到一定数值的时候,把膜推起,断开电源,不一定要半米软管,可多可少,只要能推起里面的膜就可以了,套上水管是固定软管用的,(水塔不一样的怎么办)只要是蓄水的都可以用,但要有一定的高度。还有的就是继电器接零线的那两个点是接在常开的那两个点上。继电器上面有图的,可以看一下。:handshake:handshake

禽始皇 发表于 2012-4-29 09:08:30

变废为宝,太有才了。

羽赢 发表于 2012-4-29 09:09:55

感谢您的分享

徐伟松 发表于 2012-4-29 12:13:45

楼主太有才了。

扬帆远航 发表于 2012-4-29 14:40:53

废品利用,变废为宝,太有才了。

欧阳可可 发表于 2012-4-30 13:39:15

用后感觉:装上这个后,基本都不用管水塔了,水位低了它自动起动水泵,水位高了后它也会断开水泵,可调高中低三种水位和洗衣机的一样,调好后水塔里的水一滴水也不会溢出来。
回帖多的话就公布连接过程图:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol

hadleywu 发表于 2012-6-5 11:34:28