翱翔之鹰 发表于 2012-2-18 01:13:01

肉鸡舍湿帘安装位置


请大家帮我看下我的鸡舍湿帘安装正确吗?有2个湿帘安装在鸡舍中间的两侧会不会影响东边湿帘的进风,还有湿帘的厚度为多少合适 ?小弟在这里先谢过了!

国栋 发表于 2012-2-18 06:40:31

应该没事,有好多人这样做

lwj88 发表于 2012-2-18 07:58:25

设计比较合理

huaisongshan 发表于 2012-2-18 08:40:48

这种设计应该没有什么问题!

瑞酉禽业 发表于 2012-2-18 09:09:30

很好,很到位!

前缘 发表于 2012-2-18 09:13:43

不推荐中间安装湿帘,毕竟山墙的风机造成的瞬间负压是靠湿帘进风补偿的,楼主自己寻思一下,风会优先从哪个洞口进?是中间还是操作间位置的?影响是会影响通风的,具体影响到什么层度,不好说。个人推荐把中间的放到前面,保证湿帘平方数就行了。湿帘厚度150mm

335876337 发表于 2012-2-18 09:14:49

hepo 发表于 2012-2-18 09:52:06

学习中,受教了

mn070 发表于 2012-2-18 10:34:10

回 6楼(前缘) 的帖子

前缘:不推荐中间安装湿帘,毕竟山墙的风机造成的瞬间负压是靠湿帘进风补偿的,楼主自己寻思一下,风会优先从哪个洞口进?是中间还是操作间位置的?影响是会影响通风的,具体影响到什么层度,不好说。个人推荐把中间的放到前面,保证湿帘平方数就行了。湿帘厚度150mm

(2012-02-18 09:13) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

绝对赞同 中间的湿帘会影响东面那些湿帘的效果 结果是中间进来的不是湿风冷风相反是风速加大没有时间冷却就进到鸡舍 要不你就把中间的湿帘换成加厚的

前缘 发表于 2012-2-18 11:53:58

才84米的鸡舍!完全没必要中间安装湿帘

日理万ji 发表于 2012-2-18 12:56:39

yanhan 发表于 2012-2-18 13:54:41

中间装上湿帘,等天热的时候你会发现前面没有中间降温效果好。

金羽 发表于 2012-2-18 15:12:41

84米鸡舍没有必要安中间,倒是14米跨度最好东侧安一些

羚羊 发表于 2012-2-18 15:22:30

中间安装湿帘不科学,应该全安在东门

wyj771107 发表于 2012-2-18 17:14:30

中间装上加厚的效果会不错的,因为加厚的风阻会大些,对前面水帘的进风影响不大,况且你有六台风机降温效果还是不错的