心情驿站 发表于 2012-1-3 22:42:15

炉子的问题给点建议

用液化气罐做了个炉子,安了烟囱6米,火老是不旺,大伙说是安个引风机效果好,还是鼓风机好,另外炉子里用抹层泥不,不抹的话能用几年,180平的棚的用几个这样的火呀,问的有点多,望用过的朋友说一下,急等着用呢,如果你有更好的办法说说,这先谢谢大家

hana2011 发表于 2012-1-3 23:19:01

个人觉得引风机,相对来说烟、灰少,吹风机火旺、灰也多。
抹层泥,保温效果好些,具体能用几年要看个人使用了。
点几个说不好,我也想知道:lol

三月柳 发表于 2012-1-3 23:31:17

下面三分之二抹泥,易保火且散热效果好。

timmylover 发表于 2012-1-3 23:42:47

这个炉子我在用,但是有个问题,如果烟囱不粗的话,很容易堵,造成火不旺,温度上不去
个人建议炉子适当加高,烟囱加粗,烧柴的话,油脂大的木材就别烧了,清烟囱都够你受的

鸡冠干部 发表于 2012-1-4 00:22:39

这样的炉子要是育雏5个足够!就是大鸡的话这河北地区也可以的!至于炉内抹层泥可以延长使用寿命,对保温也有好处!

shede 发表于 2012-1-4 01:14:13

lajirenzzz 发表于 2012-1-4 06:17:37

买个热风机吧。。。。。。。。。。。。

刘中杰 发表于 2012-1-4 08:01:59

换成烟煤什么问题也解决了,烧烟煤别弄保温。

三刁 发表于 2012-1-4 08:16:32

我是东北的自然温度低 火炉末泥根本不行温度上不来

鸡毛满天飞 发表于 2012-1-4 08:30:45

建议用引风机加个温控表控制棚内温度

馨灵独舞 发表于 2012-1-4 08:41:00

两条过道就六个炉子 温度均匀一条过道 只要是温度够了炉子几个都可以。缺氧的问题好解决可以把鼓风机放到鸡舍外面用直径5厘米的软管接到炉子上 需要温度时鼓风机一开烟囱要是往鸡舍漏烟的话 可以把鼓风机的进风口用纸板挡一下

馨灵独舞 发表于 2012-1-4 08:41:46

最好加一个温控器省心温度好

张兆杰 发表于 2012-1-4 08:52:41

建议用引风机加个温控表控制棚内温度

一路同行 发表于 2012-1-4 09:08:21

热风炉比较好。

捷力电子 发表于 2012-1-4 09:19:56

回 12楼(张兆杰) 的帖子

张兆杰:建议用引风机加个温控表控制棚内温度 (2012-01-04 08:52) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

还是引风机效果好的,鼓风机有时候会吹冒烟,灰也吹的到处都是。
北方的铁皮烟筒直径一般是13.5厘米左右,太细了散热和走烟都不理想。
温控器可以看看现在团购的鸡舍温度报警控制器JL202,可以精确控制两个引风机,缺煤了温度低了可以声音报警,效果你可以问一下论坛里用过的朋友。