冬天标准化的鸡舍窗户该怎么处理?
冬天来了,通风又是一个难题,很多资料、很多人都在讲加强通风,但是不要让风吹在鸡身上,可是,有点难度,大家都是怎么处理的窗户,有好方法不妨大家学习一下,在此先谢过了,
最好带上照片看一下。 很简单窗户朝上开。我就是30万一栋的大棚。 让风通过通风孔进入鸡棚歇着向上走,然后再落下。 进的风最好有个缓冲,不能直接吹在鸡身上。 窗户里边钉一朔料布,上面开口哦,让进来的风拐个弯向上走, 鸡群应用微生态制剂,减少有害气体的产生,加强通风。 楼上几位 说的都正确,楼主可采纳 很简单开天窗,冷风不能直接吹在鸡身上。 这不是个简单的、孤立的问题,这与系统支撑密切相关。鸡舍的设计、建筑、保温性、供暖条件、窗户的大小、窗户的高度、窗户的角度,以及风机的功率、数量、布局和负压控制、鸡舍顶子的角度等都有关系,否则给你个办法也不实用。
回 1楼(chao) 的帖子
chao:很简单窗户朝上开。我就是30万一栋的大棚。 (2011-11-02 23:01) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif我的窗户就是朝上开的,但是风机一开,风照样能吹到鸡身上
回 8楼(赵德峰) 的帖子
赵德峰:这不是个简单的、孤立的问题,这与系统支撑密切相关。鸡舍的设计、建筑、保温性、供暖条件、窗户的大小、窗户的高度、窗户的角度,以及风机的功率、数量、布局和负压控制、鸡舍顶子的角度等都有关系,否则给你个办法也不实用。 (2011-11-03 07:43) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif赵老师说的很有道理,可能我这边窗户设计不太合理,风总是向下走
回 9楼(xgd98) 的帖子
xgd98:各位!这是一个系统工程,和赵总讲的一样------跟鸡舍的构造及配套设备和支撑系统都有关系。我的实验数据:现在标准化鸡舍,小窗进风口风速需达到4.-4.5米,负压计20左右,风就不会直吹到鸡身上。建议有条件的,在空舍期,通过做烟雾实验,上鸡后根据实验数据,进行通风!! (2011-11-03 08:21) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif这些数据我没做过,也不会做。 根据鸡场实际情况,进行调整。 很简单,建鸡棚时房顶留几个天窗,风可以借助气压循环进入而且对鸡的伤害非常小,可以再订窗户时在窗户上方开一个小缝让风缓慢进入,使鸡舍内空气流通,减少疾病的发生。 我刚建了个50乘9的鸡舍 直接留1大1小2种窗户 夏秋季节用大窗户 冬春季节用小窗户