财运恒通 发表于 2011-7-27 07:48:22

引用第14楼文化人于2011-07-27 06:32发表的 :
质量好的两个风机就行(1350大洋的),水帘面积等于棚舍截面积。 <A href=\"http://bbs&#46;jbzyw&#46;com/job&#46;php?action=topost&amp;tid=126629&amp;pid=1255749\"><IMG border=0 src=\"http://bbs&#46;jbzyw&#46;com/p_w_picpath/back&#46;gif\"></A>

何民 发表于 2011-7-27 08:12:11

回 楼主(三月柳) 的帖子
都少了,加1-2个风机,再加湿帘,湿帘是风机面积的3倍。 正解。
湿帘面积=鸡舍横截面积

1596869605 发表于 2011-7-27 08:34:02

引用第14楼文化人于2011-07-27 06:32发表的:
质量好的两个风机就行(1350大洋的),水帘面积等于棚舍截面积。 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

3996609 发表于 2011-7-27 10:54:14

你好楼主,风机水帘的计算方法是:500m3的空间一台1380的风机,风量是43800m3/h,配上6-7个平方左右的水帘(15cm)厚度,可以使鸡舍内部降温10-15度,要想效果更好,可以适当增加水帘的面积,这个计算方法的前提是鸡舍密封效果要好,(标准化鸡舍适用)

我是青州市杰诺温控设备有限公司的,专业生产、设计鸡舍加温、降温设备,有问题欢迎来电咨询,电话13964717222,孟先生

变色龙 发表于 2011-7-27 11:32:05

风机的加1--2台,有一台是备用的。水帘的15平米。不要直接用井水。应为太凉。应作循环水。

雞颠 发表于 2011-7-27 12:45:02

如果外界达到 35°以上湿帘风机 要加一倍

温馨月光 发表于 2011-7-27 12:46:32

按4个1.4的风机,至少15平方水帘。

高级新手 发表于 2011-7-27 13:02:35

在加一个风机10平水帘就行了。

80后养鸡 发表于 2011-7-27 21:26:42

引用第12楼lhs0509于2011-07-27 03:07发表的:
你应该加倍才行 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

新记鸡场 发表于 2011-7-27 23:43:32

学习了!

王福强 发表于 2011-7-28 06:45:29

风机四到五台,水帘20到25㎡,这样既可以利用水帘降温又可以利用风冷效应。比如:当外界温度34度时舍内27--28°风速2m每秒时的体感温度23--24度。

502283262 发表于 2011-7-28 07:26:48

少了点,加1-2个风机,再加湿帘,湿帘是风机面积的3倍。

诸城大成 发表于 2011-7-28 07:55:49

不要光看降温的效果 有没有考虑高温高湿天气降温效果是很差的!

请高手 发表于 2011-8-8 22:05:30

回 19楼(3996609) 的帖子

达不到你讲的这个幅度吧

多看少说 发表于 2011-8-16 22:11:38

回 10楼(596788309) 的帖子

朋友你是哪里的啊?我是周村的,我计划养鸡,可以到你哪里参观一下吗?谢谢。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 关于风机水帘