关于热风炉的问题请各位老师指教
请教一下各位老师我有两个这样的热风炉一个棚一个其中有一个棚的炉子很好烧设定好之后填好煤基本不用怎么管,但是另一个炉子烧上去的温度在给棚内送风时送风口的温度降的特别快,(例:假设另一台锅炉的送风口温度是70度送后温度最多下降5度,但是有问题的这台要是70度开始送风的话送风口温度会快速的下降到50度左右然后稳定在50度左右直到棚内温度达到设定温度为止,用的时间很长,烧的煤是另一台锅炉的一倍。应该怎么办怎么修理才好请各位指点一二谢谢了。
http://down.jbzyw.com/attchment/photo/Mon_1103/1784_9ae21300301999d1c4f504339d6b6.jpg 看鼓风机的进风口温度有没有差异 如果两个炉子都是一个厂家造的就要考虑你的鸡舍是否保温了,如果鸡舍也是一样的本照那台找出原因就行。如果想要鸡舍有个恒定的温度出风口最好加一个引风机,这样添煤后能够快速升温。 说说你的锅炉是哪生产的啥样的 同样的煤发热量是相同的。多烧了一倍的煤。就多发了一倍的热量,那热量不是从炉体散发就是从棚里散发,如果炉体及周围过热或是烟囱过热就是炉子质量问题,否则就是棚的问题 同样的煤发热量是相同的。多烧了一倍的煤。就多发了一倍的热量,那热量不是从炉体散发就是从棚里散发,如果炉体及周围过热或是烟囱过热就是炉子质量问题,否则就是棚的问题 通过看图片可以看出。决定送风温度的换热系统不科学。我敢断定你的炉子不管怎样烧出风口温度不会超过110度。冬天你的鸡棚肯定提不上温度去。至于你所说的情况,如果不是一开始就这样,说明炉子里边走风系统已经受损(有开焊的地方)。 引用第5楼无争无怨于2011-03-17 09:13发表的:
同样的煤发热量是相同的。多烧了一倍的煤。就多发了一倍的热量,那热量不是从炉体散发就是从棚里散发,如果炉体及周围过热或是烟囱过热就是炉子质量问题,否则就是棚的问题 images/back.gif