小鸡最可爱了 发表于 2011-2-5 19:24:56

鸡舍设计——通风篇

这几天在看关于鸡舍建造的知识,给大家分享下把。

鸡舍通风的概念:就是通过机械的方式把鸡舍内的有害气体和粉尘及多余的水汽排出鸡舍外,把鸡舍外的新鲜空气引近来,并使新鲜空气均匀分布于鸡舍,使鸡舍内的空气质量达到适合鸡群生长所需的环境需要,既满足鸡群对氧气的需要,有不会对鸡群造成冷应急。
理论上比较好的鸡舍空气质量要求,看看而已,也记不住,只要进鸡舍没特殊气味,不呛眼睛,就OK了 。
      氧气   大于19.6%
    二氧化碳   小于0。3%
    一氧化碳   小于10PPM
      氨气   小于10PPM
    相对湿度   45-65%
可吸入性灰尘   小于3。4mg/m3

密闭鸡舍是用负压通风,在侧墙上有通风窗,鸡舍前面有水帘,除了这些地方都不能漏风,最基本的条件。
到了冬季的有最小通风量,最基本的换气通风,可以为鸡群提供良好的空气质量和控制通过鸡体的风速。
进入正题了
1 最小通风排风扇的确定:

最小通风量那,要求风机具备每8分钟换一遍鸡舍的空气。
计算方法:
A,鸡舍的平均高度。
B,鸡舍气体的总体积(长×宽×平均高度)
C,计算最小通风的排风量(鸡舍总体积÷8分钟)
D,计算最小通风量排风杉数量(最小通风的排风量÷一个风机实际工作的排风量)
举个例子:
鸡舍长120米,宽12米,平均高度3米
90CM风机的排风量为238立方米/分钟,1。2米的风机排风量是566立方米/分钟
A,鸡舍的平均高度。
B,鸡舍气体的总体积(长×宽×平均高度)120×12×3=4320立方米
C,计算最小通风的排风量(鸡舍总体积÷8分钟)4320÷8=540立方米/分钟
D,计算最小通风量排风杉数量(最小通风的排风量÷一个风机实际工作的排风量)540立方米/分钟÷283立方米/分钟=1。9也就是需要2个 90厘米的风机,(或者一个1米2的风机)

在就是设计这么大的鸡舍应该放多少个通风口合适了
计算方法:
通风口规格1×0。2,面积就是0。2平方米
12米宽的鸡舍,要求进风口的风速要达到4。57米/秒 为合适,安装侧墙通风口的数量的满足3个风机,或者3分钟时间把鸡舍空气换一次的要求。
还是刚才哪个鸡舍,4320÷3=1440立方米/分钟 每分钟这个鸡舍的排出1440的空气。在计算通风口的面积,1440÷60÷4。57米/秒=5。25平方米(这就是所有小窗的总面积),5。25平方米÷0。2=26个小窗,一边就是13个。这时候鸡舍已经有负压了,风速也快,能直接吹到房顶上,和热空气混合,风速太慢就容易直接吹到鸡。

到了夏天,这些小窗已经满足不了多个风机工作的进风量了,就的关闭所有小窗,用水帘处通风,(纵向通风)风速的达到2-2。5米/秒,鸡感觉到的温度低于鸡舍的实际温度,就象我门人冬天吹风扇一样,温度没降,但是感觉很凉快(风冷效应)。
用水帘处通风的满足几个要求
A,分速的达到2-2。5米/秒
B,一分钟就的把鸡舍空气换一遍
C,相对湿度 45-65%
D,关闭除了水帘所有的通风口
说这些主要目的就是计算 水帘的面积多少合适,还是刚才那个鸡舍
我门希望鸡舍的风速达到2。5米/秒,1。27米的风机 排风量为675立方米/分钟;
总的通风量=鸡舍横截面积×期望 的风速÷工作的每台机的额定排风量(36平方米×风速150米/分钟=5499立方米/分钟,5400立方米/分钟÷风机排风量675立方米/分钟=8个风扇)这么大的鸡舍需要8个风机。
8个风扇×每个风扇的排风量675立方米/分钟=总的排风量5400立方米/分钟,鸡舍体积才4320立方米,所以达到1分钟换鸡舍一遍气的要求。
在说水帘上的说道,水帘降温要想达到理想的降温效果,主要取决于通过水帘的风速(2。03米/秒最合适)
如果水帘的风速超过2。29米/秒和话,水帘上的水就脱离水帘了,起不到降温的效果还造成鸡舍的潮湿,如果水帘的风速低于1。78米/秒的话就起不到降温的作用。
水帘的面积=总的排风量÷通过水帘的风速(2。03米/秒)5400立方米÷60÷2。03米/秒=44。34平方米
水帘高度1。5米高的话,44。34÷1。5米÷2=14。78
那么每面墙上的水帘为高1。5米宽14。78米。

打的挺乱造,见量。

山东麻鸡 发表于 2011-2-5 19:40:07

谢谢分享!

lwj88 发表于 2011-2-5 19:45:29

一大堆数据,看的俺的头都大了:L :L :L

青岛正新种鸡 发表于 2011-2-5 19:49:10

交流技术信息,谢谢你

`鸡`祥如意 发表于 2011-2-5 19:50:48

引用第2楼lwj88于2011-02-05 19:45发表的 :
一大堆数据,看的俺的头都大了:L :L :L

越看越不明白

天天六斤叽 发表于 2011-2-5 20:04:15

没文化看不懂。

仲杰肉鸡 发表于 2011-2-5 20:09:38

辛苦了 楼主谢谢

啃得鸡 发表于 2011-2-5 20:13:58

谢谢楼主

村夫 发表于 2011-2-5 20:27:28

谢谢分享。学习了。

专业养鸡1 发表于 2011-2-5 20:40:30

引用第8楼村夫于2011-02-05 20:27发表的 :
谢谢分享。学习了。

啷哩哏啷 发表于 2011-2-5 20:46:35

氧气   大于19.6% :@Ml-ZE
    二氧化碳   小于0。3% t#!AfTY$w
    一氧化碳   小于10PPM H@|m^1
      氨气   小于10PPM 5z.Y}
    相对湿度   45-65% Eh *u6K)Z
可吸入性灰尘   小于3。4mg/m3 B}I9+/|{
9 H>J S
有什么好设备可以测量这些吗?????????

苏杭蛋鸡 发表于 2011-2-5 21:38:18

谢谢楼主

雞懂事 发表于 2011-2-5 21:49:24

引用第6楼仲杰肉鸡于2011-02-05 20:09发表的:
辛苦了 楼主谢谢 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

关怀 发表于 2011-2-5 22:03:28

引用第2楼lwj88于2011-02-05 19:45发表的 :
一大堆数据,看的俺的头都大了:L :L :L

有点乱http://down.jbzyw.com/attchment/photo/Mon_1102/2042_ff001296914600f4a990093ee3b3f.jpg

飞飞养鸡 发表于 2011-2-5 22:16:45

谢谢楼主分享,这是个好东西
页: [1] 2 3
查看完整版本: 鸡舍设计——通风篇