小伙太不容易 发表于 2010-12-31 12:10:18

有了风机水帘和侧窗户小风机是不是就永远不用开窗户了?

请教各位同行和老师。安装了风机水帘和侧面的几个小风机后。窗户是不是都不用开了? 这样的话我就把窗户固定死了。要不然开关很麻烦

小伙太不容易 发表于 2010-12-31 12:10:59

春夏秋冬都不用开吗
?还是?

山村牧人 发表于 2010-12-31 14:10:48

如果上了侧风机和进风小窗·就没必要在装天窗了·但前提是封闭一定要好·很多人都认为天窗通风好·但我觉得效果一般,绝对不如侧风机和进风小窗,但进风小窗一定要设计合理·

fengdingsong 发表于 2010-12-31 15:12:23

要留几个作为通风式的进风通道用。我认为还要安装一个专门用来排氨气的抽风机,在山墙的顶部

鸡业常青 发表于 2010-12-31 19:39:25

回 2楼(山村牧人) 的帖子

我不同意二楼的意见,纵使标准化的再实施完备,单从通风角度来说气流还是往上升的快,我在开天窗站到屋脊的时候,感觉到屋脊的空气明显比地面难闻的多,有天窗的地方,不用动力,空气往外走的都很快!尤其在冬天,开侧窗如果掌握不好的话容易把鸡冻感冒,后果可想而知!但是天窗是往外走气,就不会存在这个问题!
当然,很多建标准棚的不用开天窗这仅是管理者理念的问题!
我的观点是,现在的棚跨度都在十米以上,当春秋不需要纵向通风而侧窗通风效果又不好的情况下,就必须开天窗!效果开了你就知道!还有开侧窗一定不能让冷风吹到鸡身!最好有挡风板!
页: [1]