刚买了接触器,温控器,感温头,找了个修电视的研究了半天也不会接,望有用过的朋友告诉一下接法,先谢谢了! 这个好连接啊··如果你的温控器反出来的是两根线就分别接在交流接触器的(好像是)A1和A2上··如果是单线那就接在A1上·完事A2接上负电就OK了··不知道你能不能看明白·· 把温控器放正,接线端面对自己,上边左三个接线柱接温控探头,下面左边三个接温控输出(控制上下限温度,接相对应的交流接触器线圈)下方右边两个接线柱接220V电源。 123456高总低地中相
高总低 这是输出控制,总是公用触点,高是常开,低是常闭
零 接地,不接也可以
中相接电源,一般是120,中接零线,相接火线
123 传感器信号接入。这个要看具体情况了,随便接吧,如果传感器只有2根线,那么其中一根线接2个,接法就那么几种,一个个试。
456 空,未使用
相:接火线
中:零线
总:接相
低:接A2(到达设定温度停止加热),接触器的A2
或高:接A2(到达设定温度开始加热),接触器的A2
接触器A1接另一相线(380V线圈)或零线(220V线圈)
这是输出控制触点的接线端子,“总”表示公共触点,“高”表示常开触点,“低”表示常闭触点
如果需要到达设定温度后断开用电负载,那么就使用“总、低”端子连接控制接触器线圈
如果要到达设定温度后接通用电器,那么就用“高、总”端子,控制接触器线圈 楼上的怎知道楼主的温控和你的一样啊··要是不一样那就杯具了,,嗨···楼主简单的说就是用温控器控制接触器的线圈吸合来带动风机,所以只要你找到温控器的控制输出线接在交流接触器上的A1和A2接线柱上,当温控器输出时接触器吸合热风炉工作,当达到温度是温控器停止输出·接触器分离·热风炉停止送风, 不发个图怎么知道你的怎么接呀! 我认为三楼说的对,我就是这样接的。:)
回 4楼(山村牧人) 的帖子
型号不一样可以不采纳啊,楼主又没说型号。再说你怎么知道楼主用在热风炉上还是用在控制风机上。大部分温控器不管cu50还是pt100的都差不多是这个接法。 谢谢几位大哥!再问一下接触器和风机怎么连接呀? 引用第5楼最后的星星于2010-12-27 19:55发表的:不发个图怎么知道你的怎么接呀! http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
市面上的温控器有很多种,型号各异,接法当然也不同了
认真看下说明书,
修电视的那个家伙也是个不懂电路,死记硬背修电视的,
控温器电原理很简单,
有升温控制和降温控制两种用法,
两种控温器都是在需要控制时输出电信号,用电信号去控制交流接触器,交流接触器只是个功率入大器,
如果控制的功率很小,可以直接接控温器
市面上较好的控温器不光是要有控温功能,
还要有高温,低温和停电报警功能 我和你的问题一样,后来找了个电工,接好了。很好用啊。