鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 孟改革
收起左侧

夏季使用水帘负压需要多少合适?

[复制链接]

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-4-21 22:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
孟改革 发表于 2019-4-21 20:51
15米宽的笼养肉鸡舍,夏季极端高温天气你建议负压多少合适?

保守点说,我觉得10-25的负压都在合理范围内。不能为了数值而数值,为了达到更好的效果,舍内风速跟过帘风速是要考虑的因素。
回复

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星

来自
河南新乡
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
跑得快 发表于 2019-4-21 22:41
保守点说,我觉得10-25的负压都在合理范围内。不能为了数值而数值,为了达到更好的效果,舍内风速跟过帘 ...

如果风机开启台数不变,进风口可以调节大小,鸡舍过道风速是负压大风速大还是负压小风速大?
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-4-22 02:09:02 | 显示全部楼层 来自: CLOUDFLARE
孟改革 发表于 2019-4-21 22:50
如果风机开启台数不变,进风口可以调节大小,鸡舍过道风速是负压大风速大还是负压小风速大?

风机数量不变,进风口越大,负压越小,进风口风速越低,但舍内鸡背风速越高。(其实就是负压降低,进风效率提高,也就是风机排风量变大了)
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

来自
河南省 郑州市
发表于 2019-4-22 08:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
学习了
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
吉林
发表于 2019-5-21 15:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
负压是鸡舍通风造成的,对鸡来说越小越好。但通风时适当负压可以给冷空气以缓冲,减少温度应激。所以没必要追求多大数值的负压。达到通风目标即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-23 15:54 , Processed in 0.119471 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表