鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16675|回复: 19
收起左侧

反烧锅炉喷火

[复制链接]

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
发表于 2019-2-19 04:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
连续三晚锅炉水温过高报警了,还都是后半夜,关闭小引风机,又往炉膛里扔了几铁锹碎碳,这样是不报警了,但水温到达下限大引风机启动关闭后,由于炉膛火过旺,会通过锅炉进风口往外喷火,我的是反烧炉,大引风机启动过后没有小引风机接力,就会造成炉膛内热量聚集而往外喷的情况,这种情况很头疼,把进风口关闭了一半也不行,大家有没有遇到这种情况,该怎么解决
回复

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

发表于 2019-2-19 05:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
装个变频器。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2019-2-19 05:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1将锅炉水温设置低一些,2,少填煤3看看副烟道堵没堵。4是锅炉问题,就用点热量低的煤块,或者用白煤,因为白煤虽然热量高,但引风机不工作时不容易燃烧。(我没试过,谨慎考虑)5,实在没招了,每次填煤后都加一层煤灰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

发表于 2019-2-19 06:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
锅炉外的烟铜加高些,可能好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市
发表于 2019-2-19 06:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
加强鸡舍通风,把多余的热量散发出去,另外循环泵是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2019-2-19 08:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
少加煤  锅炉设计有问题

点评

赞同林老师是说法,绝对是厂家的事情,太操蛋了  发表于 2019-2-19 10:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖

来自
山东省 淄博市
发表于 2019-2-19 08:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
估计你这锅炉房不是单独的,要和鸡棚一体,考虑会不会是风机抽的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2019-2-19 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我的鸡棚就是因进气管喷火把管子喷下来点燃了棚顶给我造成了毁灭的灾难,血的教训啊!其实很简单,你只要做到煤少加勤加就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 10:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
无忧无虑。 发表于 2019-2-19 10:07
我的鸡棚就是因进气管喷火把管子喷下来点燃了棚顶给我造成了毁灭的灾难,血的教训啊!其实很简单,你只要做 ...

少加是没事,没那多炭火就聚集不了那么多的热量喷发,这不是想着多添点省事嘛,我的炉子是在鸡舍外,一个炉子管四个鸡舍,这次就管俩,估计是大马拉小车了,温度用不完所以才关闭小引风机造成喷火
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢大家,我的锅炉是一拖四设计的,这次就装了两个棚,可能用不完,以前是调的高于设定温度三度报警,现在暖风机用得少,所以水温降的也难,稍微一高就报警,是没调好,从新调了一下,高温报警比设定温度高十度,水温调低了五度,小引风机打开,白天煤确实添的少,不存在喷火,晚上添的多,热量聚集的也多,加上温差设定值小所以老报警,所以关闭小引风机造成热量聚集喷火,现在调了温控,小引风机不在关闭,应该就没问题,今晚再看看,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
云中雪林庆华 发表于 2019-2-19 08:04
少加煤  锅炉设计有问题

可能高温报警没调好,水温浮动大,所以报警,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
南山道士 发表于 2019-2-19 06:33
加强鸡舍通风,把多余的热量散发出去,另外循环泵是否正常。

通风够了,循环泵正常,高温报警设定值低了,又调了调
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
忠胜 发表于 2019-2-19 06:16
锅炉外的烟铜加高些,可能好点

高了冒烟太明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
跑得快 发表于 2019-2-19 05:45
1将锅炉水温设置低一些,2,少填煤3看看副烟道堵没堵。4是锅炉问题,就用点热量低的煤块,或者用白煤,因为 ...

谢了,已解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
鸡在囧途 发表于 2019-2-19 05:23
装个变频器。。。

大引风机装的有,小的没装,,已经解决,谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-20 01:47 , Processed in 0.406822 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表