鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

查看: 5258|回复: 17
收起左侧

大家有用过捷力温控家的触摸屏环控的吗?探头问题咨询一下

[复制链接]

鸡网学院高中生

发表于 2018-12-31 00:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这一批鸡不知道怎么了,比如探头显示29度暖风机一启动先不是温度往上升先降降个0.7或者0.8的然后在慢慢往上涨。这是怎么回事探头反应迟钝还是什么情况。探头也换了好几个了还是这样。不知道什么原因有遇到过这种情况的吗
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

发表于 2018-12-31 01:11:09 | 显示全部楼层
这种专业知识,需要联系厂家咨询。没用过不清楚。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2018-12-31 01:33:07 | 显示全部楼层
我用了2台  我用的就不會  你的探头是不是給暖風帶影响了  檢查一下
养雞好 养好雞 雞好养
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

 楼主| 发表于 2018-12-31 01:53:19 | 显示全部楼层
雞懂事 发表于 2018-12-31 01:33
我用了2台  我用的就不會  你的探头是不是給暖風帶影响了  檢查一下

你说的是探头还是探头线,探头上面没有暖风带的口,上批鸡用的还不这样
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2018-12-31 02:18:31 | 显示全部楼层
付先生86 发表于 2018-12-31 01:53
你说的是探头还是探头线,探头上面没有暖风带的口,上批鸡用的还不这样

熱風啟動以後 溫度稍降才起來  探头應該是暖風帶出來的風流動影响  不一定是風口下面才能影响的吧
养雞好 养好雞 雞好养
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

发表于 2018-12-31 03:36:13 | 显示全部楼层
没事,与天冷有关系
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
山东省 潍坊市 安丘市
发表于 2018-12-31 03:39:21 | 显示全部楼层
半夜起来看炉子,无意中点了赞。那就说一下:我家的是热风炉,鼓风机工作之后温度直接上升。
来自安卓客户端来自安卓客户端
不张扬,不媚俗,不随波逐流
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

来自
山东省 青岛市
发表于 2018-12-31 05:16:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
应该是线或探头出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-12-31 05:52:59 | 显示全部楼层
和厂家联系一下。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

来自
山东省 潍坊市 安丘市
发表于 2018-12-31 06:08:42 | 显示全部楼层
检查一下炉温度数。吹出的热风温度。(有个缓冲过程)
来自安卓客户端来自安卓客户端
学以致用
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

添砖加瓦奖社区居民常驻居民奖忠实会员新人进步奖热心助人勋章

来自
蓬莱
发表于 2018-12-31 06:55:23 | 显示全部楼层
舍内气流造成的,启动后有地面的冷气流往上吹到探头上造成的,只需要把探头位置改变一下就可解决、
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

发表于 2018-12-31 07:01:21 | 显示全部楼层
没事,正常,我的通风管没开之前都是上升,通风管开了以后都是先降再升,你调一下温差启动调成0.1缩短一下降低的幅度。我的是水暖
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-12-31 07:21:48 | 显示全部楼层
与冷热气流有关  


来自安卓客户端来自安卓客户端
与鸡同行,与论坛共进步~~ 一路风雨 感谢论坛各位老师 同学朋友们~
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民忠实会员

来自
山东省枣庄市
发表于 2018-12-31 10:50:30 | 显示全部楼层
也有过这种情况。
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2018-12-31 11:41:34 | 显示全部楼层
laohao2030 发表于 2018-12-31 06:55
舍内气流造成的,启动后有地面的冷气流往上吹到探头上造成的,只需要把探头位置改变一下就可解决、


来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 

GMT+8, 2019-6-25 16:46 , Processed in 0.311675 second(s), 132 queries .

© 2007-2016 JBZYW.COM

快速回复 返回顶部 返回列表