鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9309|回复: 13
收起左侧

请教一下小窗开口的问题

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
发表于 2018-11-20 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
鸡舍16米宽,80米长,每侧墙小窗42个,没有通风管,初次开启小窗开口多大合适。开到3cm的时候,负压30,冷风下落比较急,开2.5cm时的感觉还能好点,负压30进风口风速4米多点,烟雾实验冷风走向也不是太好。有的说26个负压就够用了,我这负压低了,感觉更不好。希望大家讨论下
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民新人进步奖忠实会员添砖加瓦奖热心助人勋章

来自
河北省
发表于 2018-11-20 09:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这应该跟侧窗的高度还有侧墙高也有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-11-20 09:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个和屋顶的平滑度有很大关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-11-20 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
做做烟雾实验,把侧窗调到2公分负压调到20pa试试,如果负压高可以适当遮挡一点风机,最好拍个屋顶的图片看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
 楼主| 发表于 2018-11-20 10:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
见鸡行事 发表于 2018-11-20 10:32
做做烟雾实验,把侧窗调到2公分负压调到20pa试试,如果负压高可以适当遮挡一点风机,最好拍个屋顶的图片看 ...

负压20pa不行,冷风没走多远就落了
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-11-20 11:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
侧窗的高度、脊的高度、棚顶的平滑度、导流板的角度都会制约着风的走向和下落位置。
16米宽的鸡舍侧窗开口不要低于2厘米,用25、6负压做烟雾实验试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河北省 唐山市
发表于 2018-11-20 13:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
关注中。。。。。。
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
辽宁省 鞍山市 铁西区
发表于 2018-11-20 14:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
负压就是进风 更换空气用的,我觉得你得硬件设施 已经固定, 在不更改的情况下,冷风不吹鸡就可以了。剩下的就考虑 上下层温差, 前中后段温差的控制。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河南郑州
发表于 2018-11-20 14:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
风机开太大了,
冬季养鸡,小窗一定要慎重开,弄不好就感冒了,温差太大,2cm,的小窗开口就不小了。外面7度,里面20多度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
辽宁盘锦
发表于 2018-11-20 18:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
起步风机多大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-11-20 19:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
拍照片吧,按理说这季节,16米宽度用不到30的负压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-11-20 19:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
负压30,进风风速4米每秒?不会是哪个测量设备有问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2018-11-20 22:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
风落的快,维一的办法是加大风机按最小换气屋决定风机排量
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-11-21 03:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不同的鸡棚结构和规模的管理是不同的,一定要在不同的季节做烟雾实验。把自己的设备利用好才是目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-24 08:44 , Processed in 0.129899 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表