大家好,问一个锅炉的问题,棚长75米X13米,两边散热片,管道连通,用2.2千瓦管道沯,远端循环不过来,如果把两边管道分开,各自独立,回水管分别用一管道沯,锅炉出来的热水再分开接两路进水管,可行不?
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-10-19 07:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
加大循环泵
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-10-19 07:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
没把头端散热器阀门关一点试试?尾端没进气?放放气试试。都没毛病了考虑换泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 07:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
东营翠竹 发表于 2018-10-19 07:44
加大循环泵

我用的管细了,40的PPR,加大沯的话压力会不会太大?这样分开用两沯怎么样?这两批只用了一边的散热片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 07:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
跑得快 发表于 2018-10-19 07:49
没把头端散热器阀门关一点试试?尾端没进气?放放气试试。都没毛病了考虑换泵。

用一边也得把前端关的留一点,不然后端的都不热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 07:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
跑得快 发表于 2018-10-19 07:49
没把头端散热器阀门关一点试试?尾端没进气?放放气试试。都没毛病了考虑换泵。

用一边是可以的,下批天凉了,打算把另一边也用上,另加个呇能行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-10-19 12:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三月柳 发表于 2018-10-19 07:58
用一边是可以的,下批天凉了,打算把另一边也用上,另加个呇能行不?

我是这么大的泵,带了75米长,两侧共24组暖气片。(另一个是备用的)建议换泵试试,实在不行再加泵,可以共用回水管路。
121247bzjtrxxg74pi4ll9.jpg
121248jir7sqwwntysmhnm.jpg

评分

参与人数 1鸡蛋 +38 收起 理由
可兽医 + 38 赞一个!热心回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
跑得快 发表于 2018-10-19 12:12
我是这么大的泵,带了75米长,两侧共24组暖气片。(另一个是备用的)建议换泵试试,实在不行再加泵,可以 ...

嗯,是的。我的主要原因可能是管细了,再加上暖气片多,一边20组共40组。我现在已经把两边分开,再加个沯,两个沯并联,各管一边的回水管,在锅炉处合在一起向锅炉回水,锅炉出的水到棚内再分开,这样是不是相当于一边一个沯?一边单用一个沯是可以的。还有就是你通向另一边经不经过门?我的经过门,走的门上边然后再下来的。不知有没有影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
这个是3千瓦的
133116qb11pd00x1dxbf1p.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2018-10-19 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
主要管细了阻力太大,两个泵同时用试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-10-19 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
三月柳 发表于 2018-10-19 13:27
嗯,是的。我的主要原因可能是管细了,再加上暖气片多,一边20组共40组。我现在已经把两边分开,再加个沯 ...

循环泵是吧热水打到散热器,并通过回水管给顶回到锅炉的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
zyx05 发表于 2018-10-19 13:35
主要管细了阻力太大,两个泵同时用试试

好的谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
跑得快 发表于 2018-10-19 13:48
循环泵是吧热水打到散热器,并通过回水管给顶回到锅炉的,

嗯,是的,你是个热心人,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-10-19 13:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
三月柳 发表于 2018-10-19 13:27
嗯,是的。我的主要原因可能是管细了,再加上暖气片多,一边20组共40组。我现在已经把两边分开,再加个沯 ...

管道美水循环完全是靠泵压力工作的,所以说只要循环泵给水方向没错,可以分开供水的,回路在锅炉处应该可以共用,我的经过门口。建议您咨询一下锅炉厂家,问问在哪里安装最合理。
135421ez3le0ltpmbpz0l0.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东临沂
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
嗯,好的。