楼主: 立轩
收起左侧

突然跳闸,求原因

[复制链接]

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-8-6 10:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
云中雪林 发表于 2018-8-6 09:34
跳闸后用红外温度器照射线路接口
就可以知道是不是线路接口松动导致的过热

我们用的一般都是铝线,铝线产热,接头用铜管或者铝管液压压接。铝线在开关上的压紧螺丝用一段时间会受热松动,要经常检查紧固,连续紧固3-4次后就不会松了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

来自
辽宁省 大连市 庄河市
发表于 2018-8-6 10:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
调闸后要把复位开关按进去否则推不上,漏电或闸本身问题。漏电检查,一个是肉眼观察线路接头或者有没有破皮磨损的地方,另一个需要用万用表测量对地电阻。刀闸本身检查,把刀闸下面线断开合上看看跳不跳,如果不跳一般不会有问题。超负荷这个应该不会,以前没调。现在也不是新加的电器设备导致跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-8-6 10:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
东营翠竹 发表于 2018-8-6 10:16
我们用的一般都是铝线,铝线产热,接头用铜管或者铝管液压压接。铝线在开关上的压紧螺丝用一段时间会受热 ...


回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

来自
辽宁省 大连市 庄河市
发表于 2018-8-6 10:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是多台风机运行超负荷跳闸,你可以暂时关闭几台风机试试跳不跳,如果不跳就是刀闸电流小换个大点的。鸡舍刀闸电流一定要计算后购买,不能盲目换大电流的,否则起不到保险作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

来自
辽宁省 大连市 庄河市
发表于 2018-8-6 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
鸡舍的环境特别是夏季,是高温高湿,线路的布置和刀闸电流的选配,一定要找专业人士。电这个东西是看不见的,电线细点也一样干活但是危险随时会发生。还有鸡舍最好都用铜芯电线。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2018-8-6 12:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
鸡舍安全卫士 发表于 2018-8-6 10:44
鸡舍的环境特别是夏季,是高温高湿,线路的布置和刀闸电流的选配,一定要找专业人士。电这个东西是看不见的 ...


铜线贵
再者铝线硬实偏于拉线
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2018-8-6 12:27:15 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
电压低,外来电的电压不够,你可能没有变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-8-6 18:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
有接触不好的引起瞬间缺相,以致过流而跳闸。应该过一段时间就检查线路的接头,虚接的及时紧固。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东东营
 楼主| 发表于 2018-8-6 20:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
学痴 发表于 2018-8-6 18:57
有接触不好的引起瞬间缺相,以致过流而跳闸。应该过一段时间就检查线路的接头,虚接的及时紧固。

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 青岛市 城阳区
发表于 2018-8-6 22:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
用发电机就没问题,说明是电网的电压不够用了,你那装了相序保护器了么?如果装了就换上能调节过压,欠压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东东营
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
xuzubao 发表于 2018-8-6 07:16
我用刀闸没问题

刀闸现在少用了,不安全啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东东营
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
老杨头 发表于 2018-8-6 05:28
这个情况应该与闸有关
闸是智的
发热

谢谢提醒,100安的吧,不小了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东东营
 楼主| 发表于 2018-8-8 20:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
鸡舍安全卫士 发表于 2018-8-6 10:26
如果是多台风机运行超负荷跳闸,你可以暂时关闭几台风机试试跳不跳,如果不跳就是刀闸电流小换个大点的。鸡 ...

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报