发表于 2017-10-14 16:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
天^_^空 发表于 2017-10-14 16:28
私发给你吧

微信18306355238
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-10-14 17:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
天^_^空 发表于 2017-10-14 15:39
这个负压够了风到鸡棚的中间吗?就是鸡棚最高的地方吗

中间没有阻碍可以到顶部
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2017-10-17 18:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
13米跨度,晚上外界气温低的时候,不低于20个负压。才行!白天气温高,8-10个负压即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

发表于 2017-10-18 09:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现在白天20个负压,晚上30个负压,看看效果,估计哭都没有地方。养鸡看鸡,不要看显示温度,显示负压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2017-10-18 11:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
集团军 发表于 2017-10-18 09:53
发表于 2017-10-21 11:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
集团军 发表于 2017-10-18 09:53
现在白天20个负压,晚上30个负压,看看效果,估计哭都没有地方。养鸡看鸡,不要看显示温度,显示负压。

不看负压?你就不知道风路!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止访问

Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36Rank: 36

来自
河北省 廊坊市
发表于 2017-10-26 12:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-6-13 17:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-10-14 09:59
你的做法不能说不对,减少风机、缩小侧窗是对的,如果通风管没有连接也没有小孔,在增加负压的情况下就应 ...

通风管打小孔,里面都堵上。是堵伸向顶部的通风管口吗?