鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8244|回复: 7
收起左侧

[鸡场建设] 求教风机水帘电线负荷

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河北省
发表于 2016-9-30 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
拱形大棚全封闭蛋鸡舍长45米,宽9.8米,高4.8米。南北走向。3沟3层5400只。需要多大的水帘和风机?另入栋电需要多粗?同规格鸡舍3个,入户线需要多粗?负荷约多大?欢迎吐槽,恳求指点赐教!
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
山东省
发表于 2016-9-30 12:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
每棚4台大风机,一台小的,水帘面积四十平方,主线(进户线)35平方铁皮电缆,入棚25平方无铁皮电缆,风机单个用1.5平方PU铜芯电缆,一共负荷在20KW左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东菏泽
发表于 2016-9-30 12:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
期待专业的同仁回答这个专业的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东济南
发表于 2016-9-30 16:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这要看离电源的距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
辽宁省 沈阳市 辽中县
发表于 2016-9-30 19:19:43 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
风机可以用16平方铝线,比较经济
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河北省
 楼主| 发表于 2016-9-30 21:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
无比 发表于 2016-9-30 19:19
风机可以用16平方铝线,比较经济

需要几个风机啊,麻烦给算一下呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河北省
 楼主| 发表于 2016-10-1 18:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
快乐 发表于 2016-9-30 12:10
每棚4台大风机,一台小的,水帘面积四十平方,主线(进户线)35平方铁皮电缆,入棚25平方无铁皮电缆,风机 ...

铁皮电缆需要地埋吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
河北省
 楼主| 发表于 2016-10-1 18:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
甜甜一笑 发表于 2016-9-30 16:55
这要看离电源的距离。

距离变压器大约50米
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-4-19 17:23 , Processed in 0.127178 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表