鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16571|回复: 10
收起左侧

请教老师旧棚改造笼养通风问题

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2016-2-18 11:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
老师您好!我的鸡棚是以前网养改成笼养的,长度65,宽度11.5,两年墙高2米。现在改成直立3层六列笼养,以前两面七个通风窗的基础上间隔3米安装直径200长4米通风管道,管道上三排30的孔,。由于跪棚高度限制,管道中间没有连接。水濂是4米2高在棚头的两面、通风感觉特别不好。请老师安排改进一下。跪谢!!!!另外棚顶是有四道檩条
回复

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2016-2-18 12:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
管的间隔,长度,孔径应该需要略做调整。有鸡舍的横截面图吗发一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2016-2-18 12:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
把通风管的上口封住,通风管上小孔面积要比横截面积大1.1倍,风机的排风量随鸡的日龄和体重增加而增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2016-2-18 12:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
执业兽医师老李 发表于 2016-2-18 12:02
管的间隔,长度,孔径应该需要略做调整。有鸡舍的横截面图吗发一下

请提出整改意见
123006h6rfqicqxrxj8rvx.jpg
123006f76mllsmsiggn5vu.jpg
123006ydev8559te22d986.jpg
123007ki8ntorohzz2unyh.jpg
123007k1ft30lm96uf90ua.jpg
123007obd7k222idymiw36.jpg
123007l6j49zyi9m6myl3t.jpg
123008h2a1nnonde67hs2n.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2016-2-18 12:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
长的丑活活的久 发表于 2016-2-18 12:30
请提出整改意见


123651teu49pjeh6c5cw9l.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2016-2-18 12:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果上口封住中间两排笼子上面就没有风了还有我的管是160的,还有我的小窗和笼子的高度差不多,30天以前小窗不怎么敢打开,
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2016-2-18 19:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
加高墙体就全解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2016-2-18 22:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
鸡舍太矮,通风很难管理。
也许问题出在三排小孔中的朝上那一排,会不会是反弹风导致的问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2016-2-19 00:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
陈老师你能给我一个方案吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

发表于 2016-2-20 17:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
加高墙体肯定是不现实的,据你情况,管间隔1.5米,小孔40--60个总面积哟为管径面积的2倍,近棚舍中间端孔间距可以小一些,舍内管口堵住,上面可以开孔5--6个,管径稍偏小一些不用调整了,请参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
辽宁
发表于 2016-5-5 00:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
建议:通风管加长至6米至鸡舍中间位置,加堵头,用两排孔