立即注册 登录
鸡病专业网论坛 返回首页

陈志华的个人空间 https://bbs.jbzyw.com/?166066 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

鸡舍横向通风技术之二

已有 1115 次阅读2013-10-31 14:38

有关进风口风速和静态压力的问题

风门的开启是受静态压力控制的,风机开启带动空气流动产生风速,鸡舍内压强变小,外界压强大于舍内压强,空气在进风口处流动产生风速进入鸡舍。在外界无风状态下,压强与空气密度以及鸡舍内的风速不会随时间变化,此时的空气流动可以看做是流体的定长流动,空气流动规律满足伯努利方程,即流体各质点的压强与动能之和是常数,数学表达式为P1+ρv12/2=P2+ρv22/2=常数。据此我们分析空气进入鸡舍的短暂过程,外界无风,风速V1=0,压强为外界大气压P0,设进风口处的风速为V2,压强为P,空气的密度变化忽略不计为常数1.29千克/立方米。代入伯努利方程:
   ΔP=P0-P=ρ(V2-V1)(V2+V1)/2
   P0=P+ρV2/2,即ΔP=ρV2/2  P0-P=ρV2/2
其中ΔP=P0-P就是压力探头测得的静态压力。在空气密度不变的情况下,进风口的风速越大,该处与外界的压强差越大,反之亦然。
 
在风机作用下进风口处应达到风速
 
外界风速
 
因外界风速影响进风口的实际风速 
 
静态压 帕
 
米 水柱
 
英寸 水柱
 
说明
 
4.57
 
0
 
4.57
 
13 
 
0.0014 
 
0.0541 
 
实际压力0.05
 
4.57
 
0.5
 
5.07
 
16 
 
0.0017 
 
0.0660 
 
实际压力0.06
 
4.57
 
1
 
5.57
 
19 
 
0.0020 
 
0.0778 
 
实际压力0.07
 
4.57
 
2
 
6.57
 
25 
 
0.0026 
 
0.1015 
 
高压报警
 
4.57
 
3
 
7.57
 
31 
 
0.0032 
 
0.1252 
 
高压报警
 
4.57
 
4.5
 
9.07
 
40 
 
0.0041 
 
0.1607 
 
高压报警
 
4.57
 
-0.5
 
4.07
 
11 
 
0.0011 
 
0.0423 
 
风门将无法打开
 
4.57
 
-1
 
3.57
 
 
0.0008 
 
0.0304 
 
风门将无法打开
 
4.57
 
-2
 
2.57
 
 
0.0002 
 
0.0067 
 
风门将无法打开
 
4.57
 
-3
 
1.57
 
-4 
 
-0.0004 
 
-0.0169 
 
压力传感器失灵
 
4.57
 
-4.5
 
0.07
 
-13 
 
-0.0013 
 
-0.0525 
 
压力传感器失灵

   一般情况下我们的压力探头是放在风速较小的地方,所以我们实际测得的静态压力要比进风口处的静态压力小。当外界有风的条件下,如果外界风向与进风口处风速同向,进风口处风速就会加大,产生高压报警的现象;如果外界风速与进风口处风向相反,进风口处风速就会减小甚至反方向,就会出现压力传感器失灵的现象。此外理论计算出的静态压力值与AC2000的实际显示值有一定的差距,实际值偏高,原因不明,但其他处的静态压力要比进风口处的静态压力低的规律与事实相符。
*注:压力探头的位置在哪合适?1、进风口处;2、于进风口同高远离进风口的地方;3、远离进风口的任意位置。
在进风口处能直接反应进风口处的风速,但数值与其他两处差值较大;远离进风口且与进风口同高,也能间接表示进风口的风速;其他任意地方,不与进风口同高就会有影响,压力差就会有变化,但实际测量中与同高远离进风口处的压强差无变化。